Estabilizador de corriente bidireccional en AC In 1 de Multiplus II GX

Buenos días Guiem, nosotros nos solemos encontrar con frecuencia este problema y suele darse en instalaciones realizadas en zonas rurales, donde tenemos un transformador en torreta y líneas de baja tensión con trenzado aéreo para distribuir.
El problema radica principalmente en que estas líneas que van desde el transformador al contador y desde el contador a la vivienda no están dimensionadas adecuadamente para soportar la caída de tensión máxima que regula el REBT (1,5% desde . Esta caída de tensión se genera de forma negativa (restando voltaje) cuando consumimos energía de la red, pero se genera de forma positiva (sumando voltaje) cuando volcamos excedentes a la red.
Además, podemos encontrarnos también con el problema de que el CT tenga subida de por sí la tensión y tengamos que pedir a la distribuidora que tome cartas en el asunto, pero esto suele ser como hablarle a la pared…
Solución: Si tenemos mucha distancia entre el contador y el cuadro de la vivienda o inversor, dimensionar correctamente la derivación individual a la potencia volcada a la red.
Solución B: Instalar un estabilizador de tensión que, no es más que un autotransformador con un servomotor que va regulando su salida en 230V constantes a razón de subir el voltaje en su entrada para volcar la energía. (Esta solución tiene sus limitaciones…)
Solución C: Limitar los excedentes que se vuelcan a red hasta encontrar una potencia de volcado a red que no exceda los 250V

Espero que te haya servido de ayuda!.