ESS external ns protection required

Im Eröffnungsbeitrag ging es schon ums ESS!!!
Meine Aussage war denke ich auch eindeutig…selbst der kleinste Microwechselrichter eines BKW braucht den NA Schutz…
Eigentlich weiß ich nicht was daran falsch zu verstehen ist

@AF22

@admins
Falls nicht gewünscht, bitte löschen.

Ich sehe keine Konkurrenz zu Distributoren und verdiene an der Weitergabe der Information nichts.

Elektriker, der im Norden Victron-Installationen anschließt, aber nicht konfiguriert und nicht verkauft.

A3 Watt Elektrotechnik
Herr Ahmad Awat Ahmad
info@a3-watt-elektrotechnik.de
0176 812063
Stintenburger Weg 1
23909 Ratzeburg

BTW:
Laut Hamburg Stromnetz ist eine Inbetriebnahme vor Zählerwechsel zulässig solange nicht eingespeist wird bzw. der (Feraris)Zähler nicht rückwärts dreht.

Falls du mit dem MK3 arbeitest solltest du das andere Ende des VE Bus am Cerbo abstecken.

Danke schön für den Kontakt. Das Problem ist nur, dass wir eben gerade jemanden für die Konfiguration brauchen. Das Anschließen der Kabel ist für andere Elektriker nicht so das Problem, glaube ich. Zumal die vorhandenen Geräte hier die Anschlüsse ja zeigen. Aber wie geht es dann weiter?

Danke für den Tipp!

Ich habe noch eine Frage zum MPII. Es gibt da verschiedene Versionen, bezeichnet mit PMP482505010 oder am Ende anders. Ist das wichtig oder welche nimmt man da? Ist das irgendwas im Relais?

Und was bedeutet bei 48-5000/70 50 die 50 am Ende? Unser MP hat da eine 100.

Die Artikelnummer spielt in deinem Fall keine Rolle.

Die letzte Zahl ist der max. Strom des bzw der Transferrelais.

Also der max. Strom beim Ent-/Laden ist auf 50A begrenzt?

Ladestrom ist die 3. Zahl.

Transferstrom ist der AC Strom, der max. durch geleitet werden kann.

Danke schön!

4,6kVA, aber das hat mal wieder nix mit dem Thema zu tun.
Der Strom den der MultiPlus durchleiten kann hat nix mit der Anschlussleistung laut Datenblatt/Zertifikat zu tun.

Ich finde hier gerade etwas zum na-Schutz, was mich verwirrt.
“Gemäß der Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2018-11 ist in Deutschland für alle Erzeugungsanlagen von 30 kW bis 135 kW ein Netz- und Anlagenschutz gefordert.”
Wir liegen aber weit unter den 30kW, ca. bei 5kW maximaler Erzeugung.
Warum brauchen wir dann den externen na-Schutz überhaupt?

Das kann der MultiPlus von IN zu OUT (oder andersherum) DURCHLEITEN!!!

Also vom Netz DURCH den MultiPlus zu den Verbrauchern.

Über 30kW wird ein zusätzlicher zentraler NA-Schutz verlangt, darunter reicht der interne NA-Schutz der entsprechenden Geräte.

Netz- und Anlagenschutz hat nichts mit der VDE-Regel zu tun!
VDE regelt, das AUF KEINEN FALL ins abgeschaltete Netz eingespeist wird … zum Schutz Deiner Nachbarn und evtl. Monteure ;O)))

Das hat doch damit nicht zu tun.
Es ging darum was diese Zahl in der Produktbezeichnung bedeutet und dazu habe ich die Erklärung geliefert.
Was es dann zusätzlich für Anforderungen vom Netz gibt ist dafür doch erstmal irrelevant.

Was hat das denn damit zu tun???

Der MultiPlus KANN(!!!) 50A durchleiten, das heißt doch nicht, das da immer 50A fließen.

Es kommt doch immer noch darauf an, was dahinter dann angeschlossen ist.
Und wenn man vor dem MultiPlus eine 20A Sicherung installiert und die Eingangsstrombegrenzung auf 20A stellt, kann auch die Leitung entsprechend kleiner dimensioniert werden.

Soll Victron extra für den deutschen Markt und für 1-phasige Anlagen die MultiPlus mit kleineren Transferschalter und entsprechend Aufdruck bringen?
Es gibt auch Länder da haben Häuser nur eine Phase vom Netz und die kann auch entsprechend belastet werden.

Es ging nur darum was die Bezeichnung auf dem Gerät bedeutet!

Was gibt es denn für kleine Anlagen passende externe na-Schutz-Geräte? Es geht ja darum, dass wir dass ESS installieren können.
Dann brauchen wir ja vielleicht nicht den “großen” Ziehl NA-Schutz Wächter, oder gibt es nichts Günstigeres?
Ich überlege nämlich, ob das mit dem externen Gerät nicht einfacher wäre als den MP auszutauschen, weil keine Einstellungen nötig sind. Das könnte doch wahrscheinlich jeder Elektriker einbauen?

Und falls das relevant ist: Beim Netzbetreiber stehen in unserer Anmeldung für den Stromanschluss 15A.

Musst du mal nach NA-Schutz suchen, da gibt es auch noch andere.
Dazu solltest du dann auch mit deinem lokalen Elektriker sprechen, der dann auch die Anmeldung macht.
Letztlich kommt es auch auf deinen Netzbetreiber an, der muss das dann ja auch alles akzeptieren.

Kann daraus sein, das du da auch eine Lösung findet, mit der du die vorhandenen Komponenten weiter nutzen kannst, aber das lässt sich so aaus der Ferne nicht klären.

3-phasig 15A? Da musst du ja dann sowieso den Eingang entsprechend klein absichern und die Eingangsstrombegrenzung einstellen.