Einspeisungsbegrenzung im DC-Überschuss durch Digitalen Eingang

Hallo,

ich melde meine Anlage gerade an. Bei den Vorraussetzungen des Netzbetreibers steht nun, dass die Einspeisung durch einen externen Kontakt auf 60% der PV-Leistung gedrosselt werden muss. Wie kann ich das umsetzen? Mit den Digitaleingängen meiner Venus und den Assistenten des Multiplus-II bin ich nicht weitergekommen.

Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.

Gruß Mario

Hab’s selber gefunden. Die Funktionalität ist ab der Firmware 555 im Multiplus bei der Netzeinstellung integriert. Zuständig dafür sind die Eingangs AUX 1+2 für die Einspeise Abschaltung/Reduzierung. Nur schade, dass Einspeise Abschaltung die komplette Produktion killt und somit nicht einmal mehr der Eigenverbrauch gedeckt wird.

Hierfür gibt es übrigens die Herstellererklärung mit Anschlussbild zum Download.