DC Kabellängen 3Phasig ESS mit MP2 5000 müssen die wirklich immer gleich lang?

Das stimmt nur im “Grid-Loss-Fall”, wenn jeder MP seine eigene Phase versorgen muss.

Im Netzgekoppelten Betrieb arbeiten die MPs (bei Multiphasebalancing) so, dass jeder genau die selbe Inverterleistung erbringen muss.

Schau mal hier in meinem Beitrag, da sieht man das sehr gut:

Dennoch limitieren sich die Multis im 3 Phasenbetrieb hierbei nicht gegenseitig, jeder kann sein Potential voll ausreizen. (Bei Parallel-Betrieb würde das anders aussehen, da kann jeder nur leisten, was der Multi mit der kleinsten DC Spannung hergibt)

Relevanz hat das allenfalls eher, wenn du AC gekoppelte PV hast und über die Multis noch die Batterien lädst.

Bei mir ist das der Fall, daher sind alle 3 Multis und alle 2 MPPTs mit exakt identischen Leitungen angebunden. (Was aber natürlich dennoch bei unterschiedlichen Amperezahlen auch unterschiedliche Spannungsabfälle bringt)