Contrôleur d'isolement, Vmpp et Voc (obtention Consuel)

Bonjour,

Je fais passer le Consuel, et se pose le sujet de la TBTS ou du régime IT côté PV.

Sur chacun de mes deux MPPT 150/45, j’ai :

Vmpp = 107 Vdc

Voc = 127 Vdc

Je n’ai pas de CPI. Techniquement la norme exigerait que j’en ai (un par MPPT) car Voc > 120 Vdc.

Cependant, en pratique, je ne dépasse pas 120V en fonctionnement (normal vu la Vmpp).

J’ai du mal a comprendre pourquoi la norme se base sur la Voc et pas la Vmpp.

En effet le CPI, lorsqu’il détecte un défaut, doit couper la production (MPPT ou onduleur, j’ai un doute). Hors dans mon cas c’est justement lorsque la production est coupée que la tension passe au dessus du seuil de TBTS (donc du seuil de dangerosité, même si à 127Vdc je pense que le danger est tout relatif). Y a-t-il une explication évidente?

Bref, je suis un peu frustré de devoir payer deux CPI à plusieurs centaines d’euros pièce pour 7Vdc de trop (je n’avais pas fais attention à ce point lors de l’étude).

Le Consuel est en train d’étudier le dossier, et a commencé à relever cette “anomalie”.

Y’ a t’il un moyen plus simple que de racheter deux CPI (si le Consuel n’est pas tolérant sur ces 7 volts)? Dont je câblerais alors les contacts en série sur les bornes remote de mon Multiplus II, car mes MPPT n’ont pas le remote.

Merci de votre aide!

Unfortunately, standards tend to be written to take account of worst case scenario’s, rather than normal operating conditions.
However, even in normal conditions, when the MPPT unit searches for the maximum power point, it starts at the open circuit voltage (?). so there will be times when your system reaches 127V. Also, in the case of an open circuit fault, this voltage would also be reached. The CPI units should fit between the Solar modules and the MPPT unit, and cut off the Solar feed to the MPPT unit when activated by a fault.

oui au delà des 120v, même pour 7v de plus c’est cpi obligatoire !

Merci pour vos retours.

J’avais en plus oublié le coefficient de 1.2 (élévation de la tension par température froide). Donc je suis bien au dessus des 120Vdc.

Le Consuel me dit également que les MPPT 45 /150 ne possèdent pas d’isolation galvanique, et qu’il faut rajouter CPI ET changer de MPPT. Je pensais que toute la gamme avait une isolation renforcée, mais peut être que je me trompais?

On me dit également qu’il faut une protection supplémentaire sur le câble DC général qui attaque l’entrée 48V de mon Multiplus, ainsi qu’une protection supplémentaire à l’aval de chaque MPPT. Si jamais vous pouviez me donner votre avis… (voir schéma ci-joint).

Merci!

SCHEMA UNIFILAIRE V6_3.pdf (87,1 Ko)

le mppt rs a l’isolation galvanique et un cpi integré.

il faut qu’il contact son responsable, les responsables consuel connaissent nos produits.

Je crois que c’est le responsable…

Donc vous confirmez que le 150/45 n’a PAS d’isolation galvanique? J’ai un 150/45 et pas un RS actuellement.

L’ensemble des protections entourées en rouge est bien indispensable?

oui seul la gamme rs dispose de l’isolation galvanique et du cpi.

Bonjour Monsieur, j’ai un soucis similaire, le consuel me réclame un CPI dans mon installation, schéma en PJ. Si je comprend bien avec mon installation intégrant un SMARTMPPT RS 450/100, le CPi est intégré donc pas besoin de CPi externe ?

@thierry_cortassa cf message au dessus svp

Bonjour si jamais j’ai des cpi dold à vendre,

Contactez moi si besoin.

Bonne journée

Sur ton schéma, tu as mis la Terre sur les batteries Pylontech US5000. Il ne faut pas le faire ou alors, il te faut un CPI. Ça n’a rien à voir avec ton MPPT RS.

La pylontech doit impérativement avoir la carcasse à la terre. D’après @thierry_cortassa le smart Mppt RS 450/100 embarque un CPi coté champ PV qui permet de se passer de CPi externe car si défaut isolement sur bus DC il envoi une alarme sonore, visuelle + courriel.

dans la notice pyltontech c’est bien précisé : 6) La batterie doit être reliée à la terre et la résistance doit être inférieure à 0,1 Ω.

Au besoin comment je vous contacte ? d’où viennent ces CPi et pourquoi les vendez vous ? avez vous facture originale et ont ils déjà servis ?

Bonjour,

Contactez moi sur le bon coin, je j’ai pas trouvé la messagerie sur le forum​:sweat_smile:

Ne vous fiez pas au tarif, on en discutera si vous souhaitez poursuivre. Le lien : J’ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin

https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/3066951889

Le modèle que j’ai acheté est le suivant : https://fr.farnell.com/dold-soehne/il-5881-12-100-dc-12-280v/relais-mesure-tension-dpdt-415vac/dp/9515089?CMP=e-email-sys-orderack-GLB

J’ai eu mon consuel avec batterie et cpi (2x4 trinasolar sur mppt 250/70).

Materiel jamais utilisé

Bonne journée

Bonjour @vmik9

Avez-vous rajouté un équipement supplémentaire mis à part le CPI? Car je note que le 250/70 n’a pas d’isolation galvanique. Est ce que ça ne pose pas problème pour le Consuel? Si on a plusieurs MPPT, est-ce qu’un seul CPI sur le bus DC suffit?

Merci!

Bonjour

Rien a part le cpi, les mppt sont liés sur la partie DC, avec les batteries, et l’isolation galvanique est assurée au niveau du multiplus.

Je n’ai qu’un seul mppt, donc je ne suis pas sur mais perso j’aurais mis un cpi par mppt.

Bonne journée

@thierry_cortassa pouvez vous nous éclairer?

Est ce qu’un unique CPI sur le bus DC (donc entre les MPPT et le Multiplus) suffit? Le relais du CPI attaquerait une entrée numérique du Cerbo, qui couperait les MPPT et l’onduleur (quitte à programmer cette coupure dans Node Red).

non, il ne faut pas confontre la partie tbts et la partie bt, le cpi du rs est sur la partie bt, il ne controle pas un defaut sur la tbts