aucun document !
c’est relativement simple, les fabricants comme victron, pylontch ou toute autres ont des préconisations par rapport a leur matériel, par contre les normes local peuvent imposer d’autre point qui peuvent être contradictoire avec les notice du fabricants.
dans ce cas deux possibilité soit faire le nécessaire pour être aux normes tout en respectant les préconisation, dans le cas de pylontech cela implique de déclarer le systeme en it et de rajouter un cpi, soit de faire l’impasse sur une préconisation mais il faut voir les éventuel conséquence que cela peut faire et cela n’engage que celui qui installe.
Je propose d’installer un CPI DOLD 5881.12/100 sur le bus DC côté batterie entre le smartmppt, la batterie et le mutliplus.
En cas de détection d’un défaut d’isolement, celui-ci :
couperait le SmartSolar MPPT via son entrée Remote ;
transmettrait également l’information au Cerbo GX via une Digital Input.
Le Cerbo GX piloterait alors l’arrêt du MultiPlus à l’aide de l’assistant Two-Wire BMS (interdiction de charge et de décharge).
Sur détection de l’alarme remontée par le GX, le MultiPlus passerait en OFF, stoppant ainsi les échanges d’énergie avec la batterie.
L’objectif est donc d’obtenir l’arrêt immédiat de la charge solaire puis arrêt propre du MultiPlus ; plus aucun courant dans la batterie = mise en sécurité du système sur défaut d’isolement.
De même sur détection défaut isolement sur le cpi du smartmppt, j’ai programmé le relais du smartmppt sur état erreur, câblé en série avec le contact du dold comme ca si défaut côté champ Pv on coupe tout aussi via le cerbo et l’entrée remote smartmppt.
je viens de voir qu’il y a aussi une entrée Remote sur le MultiPlus en J sur l’image, c’est encore plus simple.
On pourrait câbler le 1er relais du Dold sur le MPPT et le 2e sur le MultiPlus afin qu’en cas de défaut les deux s’arrêtent simultanément.
Il resterait ensuite à voir si l’on peut câbler la sortie relais d’alarme du MPPT (sur défaut d’isolement côté champ PV) en série sur le relais 1 du dold afin d’obtenir une installation qui s’arrête au premier défaut (que ce soit côté BT ou côté TBT) comme demandé.
Je vais me pencher sur le schéma et le câblage et je reviens vers vous.
test du dold sur table OK, voici le schéma que je prévois, j’ai activé le relais du MPPT en mode “erreur” donc si alarme sur le mppt il ouvrira la boucle du dold et commendera l’arrêt du mppt
@thierry_cortassa serait il possible d’avoir une mise a jour firmware MPPT afin d’avoir une alarme dédiée isolement en défaut dans la liste des alarmes disponible au lieu d’une alarme générale ?
@thierry_cortassa@Q.x
Câblage effectué ce matin tout est OK et fonctionnel, dès qu’un défaut d’isolement apparait sur la distribution DC, le multiplus et le smart mppt s’éteignent (ouverture des commandes remote)
De même si défaut sur le champ PV ouverture des commandes remote smartmppt et multiplus tel que demandé par le consuel. (dès le 1er défaut)
Schéma à jour et fonctionnel pour le consuel ci-joint, j’ai mis en série le relais d’alarme du MPPT avec les relais des entrées remote multiplus et mppt
@thierry_cortassa le seul soucis la dedans c’est que n’importe quelle alarme apparaissant sur le MPPT va couper le système complet, d’ou ma demande si c’était possible d’avoir dans la configuration du relais du smartMPPT RS la possibilité de n’activer le relais que sur détection d’un défaut d’isolement svp
La visite consuel à eu lieu ce matin et tout s’est bien passé
Tout est sur le schéma unifilaire pour la liste des composant, sauf le Cpi DOLD ajouté par la suite…
@thierry_cortassa@Q.x CONSUEL OK avec le CPi et l’inspecteur m’a confirmé la nécessité…
En remarque mais non bloquante j’ai eu que les protections des BusBar ne sont pas IP2x, je vais capoter avec un couvercle et que l’inter sectionneur de la batterie il serait judicieux qu’il ne soit pas au dessus la batterie afin de pouvoir le manoeuvrer en cas de départ de feu dans la baie batterie..
Il m’a aussi conseillé d’ajouter un détecteur de fumée connecté qui servira d’alarme en cas de pépin pour faire une levée de doute, et c’est pas con du tout.
Hello, c’est une très bonne nouvelle, et une grande première dans le processus de validation par le consuel.
Du coup CPI recommandé pour nos futurs installations. Si je comprends bien tu as ajouté un CPI pour générer la partie PV et du coup, j ai peut-être raté un épisode, comment as-tu traité la mise à la terre des batteries et de l’armoire ?
Non le CPi est sur le BUS DC 48V justement côté champ PV il y a déja le Cpi du RS. Il y a équipotentialité de toutes les masses métalliques qui sont reliées à la terre de l’installation.
Merci pour l’info.
Effectivement, je n’avais par bien analysé le circuit.
Dans ton architecture outre le fait comme tu l’as indiqué que ton Infra s’arrête intégralement sur une vulgaire alarme du MPPT, je constate qu’en cas défaut d’isolement côté batteries, le système s’arrête, ce qui semble logique, par contre le fonctionnement est identique si tu rencontre un problème uniquement côté PV, ce que je trouve dommage. Y-a-t’il une réelle nécessité de tout couper si un défaut se présente côté PV ? L’arrêt du MPPT n’est-il pas là pour isoler la partie du circuit incriminé ?
@thierry_cortassa Bonjour Thierry. Le cerbo GX est-il capable de savoir si le MPPT est en erreur et de connaitre le type d’erreur précis via un code par exemple ? Dans ce cas de figure on pourrait envisager de piloter la coupure des équipements M+ et MPPT via le cerbo plutôt que le relais d’alarme du MPPT. Cela permettrait du coup d’isoler l’erreur du défaut d’isolement coté MPPT des autres erreurs pour éviter des arrêts intempestifs du système. On pourrait alors réaliser une petite programmation Node RED pour faire ce contrôle et ce pilotage.
PV panel isolation resistance too low. Check the PV array cabling and panel isolation, the inverter restarts automatically once the issue is resolved. Consider disconnecting the PV array using the PV switch to resume AC operation.
Err 42 - Inverter shutdown (PV isolation)
The ground leakage current in the PV array exceeds the allowed 30mA limit. Check the PV array cabling and panel isolation. Consider disconnecting the PV array using the PV switch to resume AC operation.
dans ce cas aucun interet, quand le defaut arrive le mppt coupe automatiquement la prod et comme il y a une isolation galvanique le defaut ne peut pas remonté coté batterie donc pas besoin de couper le multiplus !
Je suis bien d’accord avec toi.
Si je retranscris son cablage en schéma, sauf erreur d’interprétation de ma part, c’est ce qui se produit, une simple erreur sur le MPPT RS et toute l’infrastructure s’arrête.
N’est-ce pas suffisant lors d’une détection de défaut d’isolation coté PV ? Car comme l’a dit @thierry_cortassa précédemment :
Si le MPPT fait le job d’isolation galavanique, pourquoi s’efforcer de le mettre OFF et entrainer le Multiplus II dans sa chutte ?
Par contre quelque soit la solution retenue, le problème restera entier et le risque d’électrocution bien réel au niveau des PV d’où le rappel suivant dans la documentation “Lorsqu’un défaut d’isolation de la résistance PV est signalée, ne touchez pas les pièces métalliques, et contactez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter le système et recherchez les défauts éventuels”.