Je t’invite vivement à te renseigner sur la nécessité ou non de raccorder la Terre sur les batteries Pylontech. De nombreux sujet en parlent.
Notamment : Mise à la terre Multiplus II 48 3000 - Déclaration consuel avec une explication pertinente de Thierry.
Mon installation, comme bien d’autres, a été validée sans le raccordement de la Terre au châssis des batteries Pylontech, ni à l’armoire qui les contient.
Sur ton schéma, il semble que tu n’aies qu’une batterie US5000. C’est insuffisant pour le bon fonctionnement d’un Multiplus-II 5kVA. Pour bien faire, il en faudrait au minimum 2. Peut-être en as-tu plusieurs ? Alors, le schéma serait incomplet (imprécis). Le Consuel pourrait être laxiste sur ce point si le dossier technique précise le nombre de batteries.
Si, en revanche, tu n’as qu’une batterie, alors la protection n’est pas adaptée car les câbles de Pylontech ne supporte pas cette intensité. Tu as indiqué des câbles H07VK 50mm² or les câbles Pylontech sont en 4AWG (soit 21,2mm² qu’on pourrait arrondir à 25mm²). Tu as peut-être placé 2 paires de câbles Pylontech (ce qui est nécessaire pour alimenter correctement un 5kVA). Ce devrait être clairement inscrit.
La recommandation de Victron est une paire de câble souple multi-brins de 70mm² pour relier le Multiplus-II 5kVA au bus bar sur moins de 5m. Tu as choisis de réduire cette section à 50mm². En fonction du mode d’installation et du type de câble, ce pourrait être admis par le Consuel. La recommandation de Victron vise à limiter les chutes de tension et donc les pertes d’énergie.
Ton schéma laisse penser qu’il y a plusieurs piquets de terre. Est-ce le cas ?