Consuel ESS sans réinjection

Bonjour à tous.

Je reviens vers vous car suite à l’envoi de mon dossier technique

Le Consuel vient de me retourner mon dossier en indiquant que la rubrique 6a (protection contre les contacts indirects côté DC) est “incomplète et incohérente”, en me demandant de consulter la fiche technique du fabricant.

Mon installation :

  • 18 panneaux 500 Wc (9 kWc) en 2 strings de 9 panneaux
  • Régulateur MPPT RS 450V/100A (2 trackers)
  • Onduleur-chargeur Victron Multiplus-II 6500 VA GX
  • Batterie Dyness Lithium 48V / 14,336 kWh
  • Système ESS sans réinjection

Pouvez-vous m’aider à remplir cette rubrique correctement en m’expliquant ce qu’il faut cocher exactement ?

Merci d’avance pour vos retours.

Cordialement,
Florent

c’est juste que tu n’a pas rempli la deuxième partie du 6A.

tu a spécifié la configuration mais tu n’a pas dis si tu faisais un IT ou de la TBTS

si pas de terre sur les batterie alors ne coche rien dans la partie IT et coche la partie TBTS

Merci pour ta réponse. Effectivement, je n’avais pas fait attention que je n’avais pas cocher la case :woozy_face: Les châssis de la batterie et du MPPT sont reliés à la terre, mais pas les masses. Donc je ne sais pas si je peux cocher TBTS ?

il ne faut pas de terre et dans ce cas tu peux connecté tbts, si tu garde les terres il faut declarer de l’it et ajouter un cpi coté batterie.