Cerbo und EM540 addiert Verbrauch und PV-Leistung - falsche Einstellungen?

Hi. Ich hatte das selbe VRM Anzeigefehler separat hier beschrieben: VRM - wrong PV Inverter display vs IgnoreAc - #2 by BartVic

Schuld ist das IgnoreAC - wenn es an ist, dann geht VRM errückt und verschiebt Sachen die auf ACIn1 konfiguriert sind nach AcOut. Versuch mal das IgnoreAc temporär abzuschalten und schau ob dann der PV Inverter an der richtigen Stelle platziert wird.

Ich habe meinen SolarEdge direkt als Zähler angezapft und habe einen Grid-meter. Bei IgnoreAc nicht nur meldet der mit GridLost Alarm (trotz das der grid Zähler was anderes sagt) sondern auch verschiebt alles aus ACIn nach AcOut in der Anzeige.

Dabei die neue UI der Konsole zeigt die Werte richtig an, leider kombiniert die DV PV mit AC PV…

Ps. Auf dem großen Bild aus VRM wurde bei dir noch die Batterie geladen, diese Leistung musst auch in Anspruch nehmen…