Beau schéma mais peu lisible. Un vrai schéma électrique serait plus clair.
Plusieurs remarques :
- Jamais de différentiel 30mA avant l’entré du Multiplus-II (AC-IN).
- Jamais de disjoncteur 2A pour le ET112.
- Un disjoncteur 25A à l’entrée du Multiplus-II me semble être petit. Même si actuellement tu as un abonnement 6kVA, ton raccordement permet 12kVA. Donc, je conseillerai 50A, le maximum admissible pour un Multiplus-II 5kVA, en présumant que tu es en France.
- Absence de disjoncteur à la sortie du Multiplus-II
- Un disjoncteur 125A sur la jonction batterie - Multiplus me parait faible compte-tenu qu’en pointe le Multiplus-II 5kVA peut tirer jusqu’à 190A (200A)
- Pourquoi mettre des fusibles 125A en plus du disjoncteur ?
- La batterie doit communiquer avec le Cerbo et non le Multiplus-II en BMS-CAN ou en VE CAN (reconfiguré en CAN Bus).
- Si la batterie communique avec le Cerbo, pourquoi mettre un BMV702 ?
- Les compteurs ET112 ne se raccordent pas en VE Direct mais en RS485 → USB.
- Comment vas-tu piloter les contacteurs ? Les relais du Cerbo ne supportent pas le 230VAC.
Il est important de bien dimensionner le câblage, sa section et son type. A ce sujet, il n’y a aucune information.
C’est utopique. Le pique d’énergie arrive trop vite que pour garantir que la coupure ait lieu à temps. Ne pas faire. Si tu as trop de puissance, alors laisses les onduleurs du côté AC IN du Multiplus.
50W par heure ? C’est énorme. C’est quelle marque ?
Encore une fois, les charges non essentielles doivent être du côté AC IN ou derrière l’AC OUT 2. Placer un ou plusieurs contacteurs est une solution de dépannage quant il n’est pas possible de réaliser cette solution.
Certain onduleurs ou micro-onduleurs permettent d’être directement intégrés au Cerbo par Modbus TCP. Ce n’est pas le cas d’Enphase.