hallo,
ist doch ganz einfach, jede UV bekommt ihren eigenen leitungsschutzschalter und der muss natuerlich kleiner sein, als der am ausgang des victron-systems!
selbst eine selektive absicherung nuetzt dir nichts, wenn alle 3 UVs zusammen die leitung ueberlasten.
wenn du alle UVs mit 16 mm² anschliesst, sind das theoretisch 3 x 63A, mit 50A abgesichert immer noch 150A und damit fliegt die 50A-sicherung vom victron-ausgang oder dem netz sicher raus!
abgesehen, ein 50A sls im zaehlerschrank ist genehmigungspflichtig, also vorher mit dem netzbetreiber abklaeren!
und die beste selektivitaet erreichst du immer noch durch eine passende abstufung: ls c50 → ls b50 → ls c32, also in der art: ausloesezeit und/oder ausloesestrom. genaue kennlinien kann man nachsehen und dann entsprechende LS auswaehlen!
wenn du hier sicherstellen willst, dass die haupsicherung nicht ausgeloest wird, duerftest du die UV nur mit 16A absichern und das waere dann vieleicht doch etwas zu wenig! wenn du jede steckdose mit je 10A absicherst und dann 6 x 2 kW heizluefter an eine phase anschliesst, dann fliegt die sicherung auch irgendwann raus! bei noch hoeherer leistung natuerlich noch schneller!
du kannst natuerlich alle 3 leitungen zu den UVs mit je 32 oder 40A in der UV absichern und am system mit je 50A oder garnicht, wobei netz+system die leitung natuerlich auch nicht ueberlasten duerfen. also wirst du hinter dem victron-system auf jeden fall eine absicherung brauchen oder eben fuer jede abgehende leitung und die multis dann mit 25 mm² am ausgang anschliessen. problem ist nur, in den mp2 5000 passen nur 10 mm² kabel also maximale absicherung am besten nur 50A!
die hauptabsicherung erst in der UV zu machen, ist dagegen kein problem, solange das kabel nicht ueberlastet werden kann und eine abschaltmoeglichkeit dort wo das kabel angeschlossen ist, ist auch nie verkehrt!
aber du darfst nie vergessen, ein mp2 5000 erhoeht den maximalen dauerstrom um ca. 18-20A!
tschuess
tschuess