Akku im Mischbetrieb // Pylontech und Ficility

Hallo zusammen,

es werden ja 25KW Ficility Speicher für ca 2500€ angeboten. Ich habe derzeit schon 25KW Pylontech bei mir an der Anlage dran, möchte gern auf 50KW.
Ist das machbar oder vertragen sich die beiden Speicher nicht zusammen? Pylontech ist halt doppelt so teuer…

Der Grund ist, dass ich gern einen flexiblen Stromtarif nutzen möchte. Tagsüber soll die Sonne (wenn vorhanden) in die Speicher / Haus / Auto gehen und nachts dann über die Strombörse die Akkus laden.

Sollte jemand dazu eine Anleitung haben, wäre ich dafür sehr dankbar.

Vielen Dank vorab.

Guten Abend,

dein neues Wunsch-System hat 16 Zellen und damit eine höhere Spannung, 51,2V.

Da Pylontech-Systeme 15 Zellen haben und damit 48V wirst du mit der Regelung Konflikte bekommen,

entweder wird der eine Akku nicht voll oder der andere Akku wird überladen.

Das klappt zusammen also nicht!

MfG

Volta

Danke für die Antwort.

Stimmt, wer lesen kann ist im Vorteil!