Ajuste de Voltage to restart PV 0,5 Volts por debajo del voltaje de flotación en el asistente ESS

El problema de tensión alta en la red es mas habitual de lo que pensamos en instalaciones con excedentes, para poder exportar energía el inversor tiene que subir el voltaje por encima del actual, debido a la capacidad de la red, secciones de cable, distancia del CT etc, la red no siempre puede absorber esa energía y el inversor sigue subiendo la tensión hasta que salta por sobretensión, y si a esto le sumamos que en la misma red de distribución hay más FV tenemos pues tenemos el pack completo.

Esto suele pasar en las horas pico de producción solar, donde hay menos consumo y más producción, por lo que también puedes intentar limitar la exportación en esas horas pico para que no suba tanto la tensión de red, por ejemplo: si el máximo que viertes cuando están las baterías cargadas son 5kw, ves bajándolo a 4, 3 o 2kw hasta que el problema desaparezca, o en horas pico carga batería y exporta más energía en el resto de horas o limitar la carga de la batería para que no se carguen tan rápido, exportaras la misma energía repartida a lo largo de la mañana y cargaras batería también.