question

skillerpro avatar image
skillerpro asked

Wechselstrom-Eingang N/A und NO Grid Fehler

Moin, ich habe zurzeit folgende Anlage:
9,48 kWp Flachdachanlage.
4 strings, a 7x 395 Wp Trina Vertex Panele.
1 String hat 10° Gefälle, der rest 5°
28,672 kWh Speicher. 32x 3,2V 280 Ah LifePo4 Zellen. 16s2p. BMS: JK-B2A24S20P.

3x Victron Muliplus 2 48/5000/70-50
1x Victron MPPT RS 450/200-Tr
1x Victron Energy Cerbo GX
1x Victron Energy Smartshunt-Batteriemonitor, 500A
1x Victron Energy Lynx Distributor
1x Dc verteilung Lynx Shunt VE.Can Victron Energy
1x Victron Energy Energiezähler EM24

Wir wollten ein Kabel verlegen und haben dann das Kabel zu unserer PV Anlage beschädigt, welches vom Sicherungskasten bis zu Unterverteilung in die Garage läuft, wo die Anlage angeschlossen ist. Nach dem Wechseln des Kabels funktioniert die Anlage jedoch nicht mehr richtig. Der Speicher wird zwar geladen, aber nicht mehr entladen bzw. der Strom wird von der PV-Anlage erst gar nicht genutzt. Denn ich erhalte ständig die Fehlermeldung System overview [276] - Grid alarm: Grid lost. Bei den Multiplusen leuchtet nur de "inverter on" LED.



Übersicht in der VRM
1713887633501.png

Übersicht in der Remote Console

1713887584459.png

EM24

Der Em24 steht auf der 1, nicht auf dem Schloss.

1713887730153.png1713887703475.png

Multplus

1713887779154.png




1713887865602.png

1713888071703.png

1713888087042.png

1713887989306.png


Multiplus-IIem24
1713887584459.png (188.7 KiB)
1713887633501.png (260.9 KiB)
1713887703475.png (74.6 KiB)
1713887730153.png (146.0 KiB)
1713887779154.png (135.1 KiB)
1713887865602.png (153.4 KiB)
1713887989306.png (239.6 KiB)
1713888071703.png (50.9 KiB)
1713888087042.png (62.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Mach mal ein paar mehr Bilder vom Menü des MultiPlus.
Mir scheint es so als ob dieser sich noch nicht mit dem Netz verbunden hat.

Was ist beim ESS als Netzsensor eingestellt?

Ist bei den MultiPlus was am AC Out angeschlossen?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

skillerpro avatar image skillerpro commented ·

1713896593421.png

1713896629190.png

1713896648608.png

1713896668181.png

1713896685295.png

1713896748383.png

An AC Out ist nichts angeschlossen

0 Likes 0 ·
1713896593421.png (133.2 KiB)
1713896629190.png (135.5 KiB)
1713896648608.png (133.1 KiB)
1713896668181.png (132.4 KiB)
1713896685295.png (139.3 KiB)
1713896748383.png (159.7 KiB)
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ skillerpro commented ·
AC IN L3 = 0V 0Hz

Da fehlt L3, das System kann nicht zuschalten.

0 Likes 0 ·
skillerpro avatar image skillerpro Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Jup an der Phase lag es, das Kabel war nicht richtig drinnen. Danke für den Hinweis.
0 Likes 0 ·
dennibu avatar image
dennibu answered ·

überzeugt euch eindeutig davon das phasenfolge und rechtsdrehfeld passt. Die fehlende Anzeige „Grid“ am netzsensor ist ein Indiz für Fehler an Zuordnung oder Drehfeld. „Rotation“ Fehler werden nicht immer eindeutig Angezeigt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

MultiPlus-II Product page 

MultiPlus-II Manual

MultiPlus-II 230V Datasheet 

VE.Bus Error codes

Additional resources still need to be added for this topic