question

mami777 avatar image
mami777 asked

Laden und Entladen der Batterie bei PV Umrichter am AC out und PV Leitung wird als Verbrauch gezeigt

Ich habe einen älteren Piko Kostal am AC out Ausgang angeschlossen. Der Umrichter funktioniert einwandfrei. Dazwischen habe ich einen einphasigen Energiemesser ET112 angeschlossen und diesen mit dem Cerbo verbunden. Der Piko sowie der Multiplus sind auch einphasig. Warum wird die Leistung des Pikos als Last, also Verbrauch, in den AC-Lasten auf der Phase 1 gezeigt? Und warum wird der Akku nicht mit der PV Leistung geladen? Hat jemand eine Idee?

Danke vorab

localsettings
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image mami777 commented ·

1689685219468.png

Unten rechts der Piko Kostal Umrichter über den ET112 erfasst

0 Likes 0 ·
1689685219468.png (43.7 KiB)
12 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Klemme den ET 112 doch einfach mal andersherum an.

Warum sollte die Anlage einen Akku mit einer "vermeidlichen" Last laden.

Bitte umklemmen und eine kleine Rückmeldung ;)

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image mami777 commented ·

Hallo, das hatte ich schon ausprobiert, dann wird die PV Leistung negativ angezeigt

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange mami777 commented ·

Das ist schon mal gut :)

Ist der ET 112 als PV Zähler eingestellt ??

0 Likes 0 ·
mami777 avatar image
mami777 answered ·

1689745995397.png1689746058842.png1689745949351.png

Ich habe den Energiemesser als Piko Kostal umbenannt und dann als PV-Wechselrichter eingestellt damit ich den PV-Wechselrichter im Dashboard sehen kann.



1689745949351.png (25.3 KiB)
1689745995397.png (21.6 KiB)
1689746058842.png (25.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image
mami777 answered ·

Habe gestern Abend ein SW-Update für den Multiplus gemacht, seitdem ist das ESS weg.

Habe dann erstmal auf Inverting gestellt...

1689746202058.png

1689746386818.png


1689746202058.png (34.2 KiB)
1689746386818.png (19.9 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image mami777 commented ·
Ja, hab ich mir schon gedacht...danke für die Bestätigung.
0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Nach einem Update sind meistens alle Daten weg ... auch die Assistenten.

Du muss den MP neu programmieren.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image
mami777 answered ·

Hello Victron Staff, do you have an idea why the solar production of the old Inverter is shown as consumption? I have two victron energy meters installed. The EM 24 as three phase grid meter and for the PV Inverter the ET112 sigle phase meter. I have both installed according to the manuals and I also tried without and with changing the modbus adress from the EM24. Unfortunately no success. Please advise .

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image mami777 commented ·
@Guy Stewart (Victron Community Manager) Hy Guy, would you please answer my question?

Thanks

Miguel

0 Likes 0 ·
mami777 avatar image
mami777 answered ·

@Guy Stewart (Victron Community Manager) Could you help to understand why the PV load is shown as consume at AC loads and why the battery is discharging when PV load is available?mm-dashboard.jpeg


Thanks

Miguel


mm-dashboard.jpeg (64.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image
mami777 answered ·

@Matthias Lange - DE Hallo, kannst Du evtl. weiterhelfen?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Gib uns mal eine Übersicht ALLER verbauten Komponenten und einen Schaltplan.

Ich vermute irgendwo einen Verdrahtungsfehler.


0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Hallo, danke für Deine Antwort.

Anbei der Schaltplan:

1690802181460.jpeg

0 Likes 0 ·
1690802181460.jpeg (200.6 KiB)
mami777 avatar image mami777 mami777 commented ·
Habe inzwischen auf L1 umgeklemmt.
0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Frage, muss die Stromversorgung vom Multi auf L1 liegen? Ich habe sie auf L2, ist das ein Problem?
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange commented ·

Die Anzeige im VRM weiter oben sieht ja gut aus.

Sind denn die Anzeigen in der Remote Console und VRM identisch ? (bis auf die geringe VRM Verzögerung)

Berechnungsfehler über VRM des ET112 vielleicht

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Ich verstehe das Problem nicht. Laut Anzeige hast du eine Last an L1 mit rund 2 KW. 1kw kommt vom Akku 1kw von PV.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image mami777 commented ·

Hallo, Danke für Deine Antwort.


1690802591613.jpeg

1690802637066.jpeg

Ein kleiner Zeitversatz ist nun wegen der screenshots drin.

0 Likes 0 ·
1690802591613.jpeg (35.8 KiB)
1690802637066.jpeg (39.0 KiB)
mami777 avatar image mami777 mami777 commented ·
@Netrange sorry, hier die Antwort
0 Likes 0 ·
mami777 avatar image
mami777 answered ·

Hallo, danke für Eure Antworten/Fragen.

@DenniBu ich habe auf L1 keine Last in der Höhe. Der PV Ertrag wird als Last und nicht als Ertrag gesehen. Das verfälscht die komplette Datenerfassung. Es kommen täglich riesige Verbräuche zustande.


19 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Laut deiner Zeichnung hast du den Multi an L2 angeschlossen.

Der muss an L1, sonst wird das nicht funktionieren. Steht auch so in den entsprechenden Anleitungen.


0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack commented ·
Auch der ET112 kann nur L1 messen. Daher passt das alles nicht.
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack commented ·
Wenn es von der Verdrahtung nicht anders geht, dann reicht es auch am EM24 die Phasen L1 und L2 zu tauschen (an Ein- UND Ausgang!!!).

Der Multi und ET112 sind dann am EM24 am Messkanal L1 angeschlossen. Das reicht für korrekte Darstellung aus.


0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·
OK, Danke, melde mich wieder nach dem Umbau...
0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·

Hallo nochmals, ich hab zwar nichts in den Anleitungen gefunden das der Multi nur auf L1 laufen soll, habe es gerade umgeklemmt, leider das Gleiche. Der Solarertrag wird als Verbrauch bei L1 angezeigt. Es ist fast alles Ausgeschaltet.

1690807539472.png

Was kann das denn noch sein?


0 Likes 0 ·
1690807539472.png (96.9 KiB)
ojack avatar image ojack mami777 commented ·
Hast du den Cerbo mal neu gestartet?

Nach manchen Änderungen gilt "reboot tut gut".


0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·
Cerbo neu gestartet, keine Änderung. Ich denke es liegt an dem EM24. Ich bin nicht sicher ob und wie der Cerbo mit zwei Energiemessern umgeht. Hatte schon Mal versucht die Modbus Adresse auf 2 zu ändern, hat aber auch nichts gebracht. Evtl. das Gerät auf Werkseinstellungen zurück setzen, aber wie?
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack mami777 commented ·
Wenn du für jeden Energiemesser einen eigenen RS485 zu USB Adapter hast sollte es kein Problem geben.

Wenn du beide mit einem gemeinsamen Adapter nutzen möchtest, muss du einen (am einfachsten den EM24) auf Adresse 2 umstellen. Der Cerbo kann nur mit Adresse 1 und 2 umgehen, also maximal 2 Energiemesser an einem Adapter.

0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·
Beide Energiemesser sind direkt am Cerbo in jeweils einen USB Port gesteckt. Wie kann ich prüfen ob die Messungen richtig verarbeitet werden?
0 Likes 0 ·
phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it mami777 commented ·
Sind das auch der äußere und mittlere der drei USB Ports?

Der innere der drei ist nur ein Stromport ohne Datenanschluß!

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack mami777 commented ·
Beide Zähler sollten in der Geräteliste angezeigt werden und dort auch passende Werte anzeigen.

Der EM24 muss dort die Rolle Netzzähler haben und der ET112 die Rolle PV-Wechselrichter und die Angabe AC-Ausgang.


0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·

screenshot-20230804-165807.png

screenshot-20230804-165819.png

screenshot-20230804-165828.png

Beide in der Geräteliste eingetragen


0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 mami777 commented ·
Können wir über eine PN schreiben oder telefonieren?
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack mami777 commented ·

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/multiphase-regulation---further-information.html

screenshot-2023-07-31-152700.jpg


Stell bitte zur Sicherheit noch ein Update deiner Schaltplan Skizze ein.

0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·


Danke, hatte ich nicht gesehen. Du hast recht!

0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·

Jetzt habe ich in der console nochmals auf Netzmessung durch Wechselrichter/Ladegerät umgestellt1690807681368.png

jetzt schaut es so aus:


1690807744298.png

und die Batterie wird wieder mit dem Solarertrag geladen, aber trotzdem noch als Verbrauch bei AC-Lasten angezeigt

0 Likes 0 ·
1690807681368.png (31.7 KiB)
1690807744298.png (39.2 KiB)
ojack avatar image ojack mami777 commented ·
die Netzmessung muss auf "externer Zähler" stehen.
0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·
Hallo, ja, das hatte ich auch so eingestellt. Aber dann lädt sich der Akku nicht wenn Solarertrag da ist auf und der Akku entlädt sich nicht wenn kein Solarertrag da ist, z.B. nachts. Kann es sein das der EM24 und der ET112 nicht richtig im Cerbo verarbeitet werden?
0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 ojack commented ·

1690879058626.png

wie vorher schon geschrieben...


0 Likes 0 ·
1690879058626.png (80.3 KiB)
mami777 avatar image
mami777 answered ·

@Matthias Lange - DE Hallo, ich verzweifele, was habe ich falsch gemacht?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image mami777 commented ·

1691766867687.png


wer hat eine Idee was ich falsch gemacht habe?

0 Likes 0 ·
1691766867687.png (46.2 KiB)
netrange avatar image
netrange answered ·

Hast du im ESS Assistenten die Wechselrichterfunktion aktiviert?


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image mami777 commented ·

Was genau meinst Du?

0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 mami777 commented ·

1691773991015.png

1691774023391.png

Wo genau meinst Du?



0 Likes 0 ·
1691773991015.png (36.6 KiB)
1691774023391.png (30.3 KiB)
netrange avatar image
netrange answered ·

Öffne mal über Ve Config dein ESS Assistenten und schau dort nochmal durch die Werte.

Ich weiß nicht ob es was damit zu tun haben könnte aber es kann ja sein , das diese Zusatzinformationen für die Berechnung eine Rolle spielen.

Ps: was ist denn Dynamic ESS in der Remote Console?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mami777 avatar image mami777 commented ·
Das ist seid dem letzten Update in der console.


Hast Du Lust mit mir gemeinsam die Einstellungen durch zu gehen?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange mami777 commented ·
Mach doch noch mal nen Screenshot von der ESS Zusammenfassung
0 Likes 0 ·
mami777 avatar image mami777 netrange commented ·

1691846028886.png

Aktuell von heute


0 Likes 0 ·
1691846028886.png (52.0 KiB)
mami777 avatar image mami777 mami777 commented ·
Und? Kannst Du etwas sagen ?
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack mami777 commented ·
Ich habe bis auf die Batteriespannungen die gleichen Einstellungen. Was für eine Batterie hast du?

Bei mir ist es für Pylontech so eingestellt: Sustain 48V, Abschaltspannungen sind 4x 46V.


0 Likes 0 ·

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic