Zekering van de victron scheidingstrafo 3600 ploft er iedere keer uit, terwijl de 3600 watt nog zeke

De zekering op de scheidingstrafo van Victron (3600) ploft er regelmatig uit, terwijl de 3600 w of 16A nog niet gebruikt wordt!

Iemand een idee?

Is dat onbelast? Als je de trafo belast ertussen schakelt dan snap ik dat wel (inschakelpiek)

Hij staat altijd aan. Het gebeurt met name als ik de inductie kookplaat gebruik met bv 3 pitten.

De kookplaat gebruikt maximaal 2700 w op 1 fase.

Ik kreeg gisteravond aanvankelijk de scheidingstrafo niet meer aan, ondanks dat de zekering gereset was. Heb het voordeksel eraf gehaald. Na nog wat rommelen met de zekering sloeg hij plotseling weer aan. Vermoed dat de automatische zekering niet erg lekker meer is.

Verbruik was rond de 100 watt uit de omvormer al een kwartier, dus ruim onder de 3600 wat van de scheidingstrafo.

Zijn er meer problemen met deze automatische zekeringen?

Je hebt ook C 16 karakteristiek automaat (Traag)

Automaatjes zijn over het algemeen prima.Maar is de automaat enkel een automaat en geen automaat met aardlekschakelaar?