Wirkleistungsbegrenzung auf 60%

hier habe ich mal beschrieben, wie du den PV-Produktions-Forecast in Node-RED reinholen kannst:

Selbiges gibts auch für den Verbrauch (Consumption-Forecast).

Aus beiden kannst du dann den vorauss. PV-Überschuss errechnen, welcher zum Laden der Batterie vorauss. zur Verfügung stehen wird.

Über Verringern des DVCC CCL kannst du dann den Ladestrom nach Wunsch anpassen.