VM-3P75CT im einphasen Betrieb

Hallo,
ich möchte schonmal das dreiphasige VM-3P75CT (oder EM24) in der Verteilung installieren, erstmal aber nur einen MP aufbauen um die Grundlast und kleinere Verbraucher aufzufangen. Hier fehlt noch Verkabelung. Ziel ist die zuverlässige Nulleinspeisung.
Geht das?
Gruß Tony

hallo,
ja. aber der multi muss auf L1 des smartmeters.

tschue

Ja. Aber lieber der EM540 als den EM24. Es sei denn du willst ihn via LAN anbinden was ich generell nicht empfehlen würde. RS485 ist da zuverlässiger da auch direkt am Cerbo.