Utilisation uniquement entrée 1c in multiplus 2

Comme dit Thierry, ces coffrets tout prêt sont pour des installations sans dispositif de stockage. Il faut y ajouter quelques fusibles ou remplacer les sectionneurs par des disjoncteurs.

Avec les batteries Pylontech, le châssis est au négatif. Tu pourras facilement le vérifier. Les batteries doivent être montées dans un rack qui sera à la masse et pas à la terre. Il n’est même pas nécessaire de raccorder les câbles de terre (masse) car les supports de fixation assurent déjà le contact.

A part un compteur (type ET112 ou autre), tu pourrais mettre une sonde (type ci-dessous) mais elle est limitée à 40A.

En relisant ton message initial, tu as également des micro-onduleurs qui sont et resteront du côté AC IN. Pour le bon fonctionnement d’ESS, il faut que les données de production arrivent au Cerbo soit par un compteur dédié ou soit par intégration Modbus. Il n’est pas possible d’intégrer le système Enphase par Modbus.

Certains compteurs triphasés permettent de compter le réseau sur la première phase et la production PV sur la seconde phase.

Si tu envisages de câbler la sortie, alors jettes un œil au schéma que j’avais déjà publié.