La documentation ESS indique que pour pouvoir fonctionner avec des charges sur l’AC IN, il faut un compteur externe. Cette sonde étant vue comme interne au Multiplus-II ne réalise pas cette fonction.
Dans Wiring Unlimited, la recommandation est de maximum 2,5% sur l’ensemble du circuit (comprenant câbles, connecteurs, borniers, fusibles). Les chutes de tension sont la conséquence de pertes d’énergie. Tu as tout à gagner à minimiser celle-ci en investissant un tout petit peu plus sur le câblage.
Par rapport à ton schéma, je vois des sectionneurs entre les panneaux et le MPPT. Dans un autre sujet, Thierry avait relevé cette erreur et insister sur le fait qu’il faut une protection (disjoncteur ou fusible). Ce serait obligatoire lorsqu’il y a une batterie raccordée.
Il est recommandé de ne pas mettre la terre sur les batteries (le négatif) afin de garder la séparation galvanique entre AC et DC. Donc, mise en oeuvre de la TBTS.