Hallo,
wie notwendig/sinnvoll ist der Einbau eines Trennschalters im Bereich der Lynx Power In /Distributor?
Es sollen 5 16 kWh Akkus und bis zu 6 Multiplius installiert werden.
Sonnige Grüße
Hallo,
wie notwendig/sinnvoll ist der Einbau eines Trennschalters im Bereich der Lynx Power In /Distributor?
Es sollen 5 16 kWh Akkus und bis zu 6 Multiplius installiert werden.
Sonnige Grüße
Was möchtest du denn wie und von was trennen ? … Die Akkupakete jeweils einzeln vom Lynx oder die einzelnen Multis ?
Da wird es wohl wieder 2 Lager geben … mit ihren jeweils einzelnen Pro und Kontras … Eigentlich genügen die jeweiligen Schutzmaßnahmen für die einzelnen Abgänge aus. Also dann Megafuses für kleinere Abgänge und T-Class oder Adler EF3 etc. für größere “Teilnehmer”. Eine Trennstelle birgt immer die Gefahr eines erhöhten Übergangswiderstandes und damit einer mögliche Fehlerstelle. Wenn man zb. an einem Akkupack “arbeiten” muss, muss man diesen eh ausschalten und kann dann auch die jeweilige Sicherung “ziehen”. Viele Akkupacks bringen ja auch schon eignene Trenner im Gehäuse mit.
Hallo,
der Gedanke war einen Trennschalter zwischen den Lynx Distributor mit den Akkus und den Lynx Distributor mit den 3 oder später 6 Multiplus zu setzen.
Deine Einwände sind berechtigt und bringen mich wohl zu der Erkenntnis, wenn der Trennschalter unbedingt benötgt würde, hätte Victron wohl ein fertiges Bauteil um in der Lynx Familie an die Busbars zu klemmen .
Werde wohl drauf verzichten.
Danke