Der load average Wert von 10 in der ersten Position löst nicht den Neustart aus, sondern der von 6 an Position 2. Die Werte sind das, was hinter “load average” beim Kommando “top” ausgegeben wird, und die Parameter vom watchdog stehen in max-load-5 und max-load-10 in /etc/watchdog.conf.
Ich habe diese Werte seit langer Zeit deutlich heraufgesetzt, sieht jetzt so aus:
watchdog-device = /dev/watchdog
log-dir = /var/volatile/log/watchdog
min-memory = 2500
max-load-5 = 10
max-load-15 = 8
repair-binary = /usr/sbin/store_watchdog_error.sh
test-prescaler = 60
retry-timeout = 0
Probleme mit dem Netzwerk hatte ich auch schon. Da ist dann aber nicht der Cerbo ausgestiegen, sondern die Regelung. Zähler am Hausanschluß per WLAN angebunden, ESS Regelung auf Nulleinspeisung mit Zielwert 50W Bezug. Dann fiel der WLAN Router aus und es kamen keine Werte mehr vom Zähler. In der Folge hat die Regelung versucht, die 50W Netzbezug zu erreichen, und die Multiplusse auf maximum hochgeregelt und aus dem Netz in den Akku geschoben.