Protection AC & DC Multiplus 2 GX 48/6500

Merci Jerph pour les précisions.

J’avoue ne jamais avoir envisagé le Multi RS 48/6000…mais après avoir regardé la datasheet, la piste semble être intéressante. Analyse vite fait :

Avantages :

  • Remplacerait le Multiplus + son disjoncteur à couteaux + le MPPT + le disjoncteur 63A du MPPT + les busbar
  • Côté AC le schéma reste exactement le même
    • Mais on remplace le disjoncteur en AC OUT par un 50A au lieu de 63A puisque c’est indiqué sur la datasheet : Spécifications UPS - Dispositif de protection (entrée et sortie) : Disjoncteur 50 A max, confirmé par la doc 4. Installation section 4.7
  • Moins de câbles solaires et moins d’intensité sur un string de panneaux
  • Permettrait de mettre les 6 panneaux en série
    • Et d’en ajouter 6 de plus sur la 2e entrée MPPT, et ce très facilement
  • Tension plus stable et moins bruyant (@thierry_cortassa )

Inconvénients

  • 5000W au lieu de 6000W à 25°C
    • Bon, c’est surtout critique quand y’a une coupure de courant, soit 2 fois par an maxi en France…pas bien gênant
  • Limite maximale du courant d’entrée PV opérationnel => 12A. Mais avec 13.4A il fait quoi ? Il bride ou il fume ? :smiley:
    • Apparemment il va juste limiter : Multi RS Solar 48/6000 Maximum operational PV input current limit - #25 by stok47 donc prévoir 10% de perte environ, surtout en été où il aurait pu tirer 100% de la puissance des PV, mais probablement jamais en hiver car soleil trop bas…donc finalement, pas un gros problème non plus si le parc PV est légèrement surdimensionné pour l’été
    • Ce qui compte, c’est de respecter absolument Courant maximal de court-circuit PV : 16A
  • Pas de parallélisation des Multi RS…du coup, si dans le futur je veux augmenter la puissance, quelle solution de repli aurais-je ?
  • Plus de connexion Wifi (bluetooth only) donc non administrable à distance, sauf si j’ajoute…un Cerbo GX logiquement

Equivalences

  • Les deux peuvent faire du zero-injection
  • Le RS Solar peut aussi faire de l’ESS

Autre chose ?

Le surcoût (GX inclus), serait de…50-100€ seulement, donc pas grand chose au vu du coût total de l’installation.