Bonjour,
depuis hier, mon système Victron ESS ne trouve plus le réseau Enedis.
Tout à l’air normal et je trouve bien 230 V aux bornes AC-IN de mon EasySolar II 3000 GX et me mon MP II 3000(ils sont en parallèles).
Tous les appareils sont à jour au niveau firmware et fonctionne normalement.(en mode isolé forcé, j’ai 4 batteries Pylontech US5000)
J’ai un compteur Linky depuis 3 mois.
J’ai supprimé l’assistant ESS, même résultat.
Quand j’alimente l’AC-IN, je n’entends plus le bruit des relais.
Si quelqu’un a une piste parce que je sèche.
merci d’avance
mac
Bonjour,
je me réponds à moi même , après avoir resserrer les bornes du disjoncteur de l’AC-IN du multiplus 2 (esclave), tout refonctionne.
cordialement
Mac
1 Like