Ich würde gerne drei Orion 24/12-70 parallelschalten per gelagerten Busbars um für eine 12V Hydraulik genügend Reserven zu haben. Jetzt stellt sich mir die Frage nach der Absicherung - jeweils einzeln, oder nur den Busbar? Wie würdet Ihr vorgehen?
Was heißt den Orion absichern? Absichern mußt du nur die Kabel die zu den Orion hingehen. Entweder jedes Kabel einzeln mit je 50A bei 10mm², oder alle gemeinsam mit 150A und dann aber mit 35mm² Kabeln.
Die Kabel an jedem Ausgang müssen ja sowieso mindestens 70A abkönnen und das gemeinsame Kabel dann 210A. Größere Ströme sind auch bei einem Kurzschluß nicht möglich. Was sollten also noch größere Sicherungen, die dann brauchtest, für einen Sinn haben?
Hätte jetzt auch nur den Eingang zum Busbar von den drei Orion mit 100A abgesichert und im Ausgang 200A - denke für die kurzfristigen Spitzen sollte ne Mega Sicherung im Sekunden Bereich die Ströme halten können. War nur etwas irritiert von d_ferdi Kommentar, das man keinen Shunt im Minus haben darf. Sieht man eigentlich, wenn man auf der 12V Seite einen Shunt setzt im 24V System der Versorgung im GX Gerät den Verbrauch der 12V Seite?
Vielleicht ne Blöde Frage, aber wofür brauche ich den? Ahhh klar - über den gemeinsamen Minus fliessen ja die Ströme vom 24V System und dem 12V System…
Dann kannst du mir sicher auch sagen, wo die 200A herkommen, wenn die 100A Sicherung im Eingang durchgebrannt ist. Aber ich glaube wir drehen uns hier im Kreis, solange du irgendwelche Ströme aus dem Hut zauberst, ohne an zu geben, wo sie herkommen sollen.
Also - ich würde jetzt die drei 24V Pole, die drei Minus Pole und die drei 12V Pole mit 10x10 Kupfer direkt verbinden und die Sicherungen in der Zuleitung mit 100A einbauen und für den Ausgang in der Leitung von der Kupferschiene eine 200A einbauen. Das wäre aber ok?