Over votage battery with micro inverte on multiplus 2

Bonjour a tous, (English bellow)

J’ai un phénomène bizarre sur mon Multiplus 2

Situation :

Multiplus 2 GX avec sonde de courant connecté seulement via AC in et mode ESS et mppt victron

Avec batterie Pylontech et micro onduleurs sur la partie reseau

tout fonctionne bien la batterie est chargée via le mppt ou le surplus venant des micro onduleurs jusqu’a 52.5V comme reglé

Probleme :

mais au moment ou les micro onduleurs envoient plus de -600W sur le réseau, le Multiplus charge un peu la batterie et la fait monter a 53.5V alors que le courant demandé est de 0A par la batterie et le DVCC est reglé a 52.4V

Avez vous une idée ?

Merci

Bonne journée

Hello everyone,

I have a strange phenomenon on my Multiplus 2

Situation:

Multiplus 2 GX with current sensor connected only via AC in and ESS mode and mppt victron

With Pylontech battery and micro inverters on the grid part

everything works well, the battery is charged via the MPPT or the surplus coming from the micro inverters up to 52.5V as adjusted

Problem:

but at the moment when the micro inverters send more than -600W to the grid, the Multiplus charges the battery a little and makes it rise to 53.5V whereas the required current is 0A from the battery and the DVCC is set to 52.4V

Do you have an idea?

Thank you

Have a good day

Which Assistants are programmed?

The microinverters are on Ac in?

Hello,

Only ESS is programmed

and yes the micro inverters are on ACin

BR