Une chute de tension de 1,70V me parait énorme surtout si la charge était faible (moins de 1kW). Elle est supérieure à la recommandation de maximum 1,20V (2,5%) que l’on trouve dans Wiring Unlimited.
Pour exemple, voici un site que je gère :
Sur ce site, la chute de tension est de 0,13V pour une charge de 84W. En regardant rapidement l’historique, je n’ai pas trouvé de valeur supérieure à 0,30V même avec des charges à plus de 1kW.
Je pense que le câblage est à vérifier.
Peux-tu décrire les éléments que tu as mis pour raccorder la batterie au convertisseur ?
- Section et longueur des câbles
- Sectionneurs et fusibles
- Boite de jonction
S’il n’y a pas de problème avec les éléments de raccordement, alors soit un câble a été abîmé par accident, soit il faut vérifier le serrage des raccordements.
Rappel : Ne pas réaliser d’intervention sur le câblage lorsqu’il est sous tension.