MPPT 450/200 mit unabhängigen Eingängen

Hallo,
lt. Datenblatt sind die vier Eingänge als unabhängig anzusehen.
Unabhängig auch ob überhaupt belegt wird, d.h. ich möchte erst nur drei Eingänge belegen und die Anlage später erweitern. Ist dies möglich bei der Konfiguration, oder müssen alle vier Eingänge belegt werden, da sonst Fehlermeldung etc… ???
Vielen Dank für die Info.

Nö, das geht auch mit einem belegtem Eingang…

Hauptsache da liegen > 65V an :wink:

Schon mal Danke für die zeitnahe Antwort, dann kann die Planung weiter gehen :+1: