Mon mppt reste en bulk et ne passe pas en absorption

Bonjour, je suis en site isolé, hors réseau.

batterie 48v 280 ah 14kwh

tension d’absorption constructeur 57,7v

float 55v

la batterie est neuve, reçu avec 60% de charge.

2 panneaux 48v 420W en série

dans l’app victron connect, j’ai produit ces 2 derniers jours environ 5Kw.

la batterie est passer de 170ah à 230ah

mais la tension ne dépasse pas les 54v

le mppt victron blue solar 150/60 reste en bulk.

je precise qu!il est réglé via l’app, a priori corectement.

pourquoi ne passe-t-il pas en absorption ?

Est-ce normal ou dangereux ?

merci infiniment pour votre aide.

pour passer l’absorption, il faut arrivé a la tension d’absorption la on y est loin donc il reste en bulk

la vous charger 280Ah avec 16A max, autant dire que ça peut être long pour arriver a 100%

1 Like

merci pour la réponse,

il est donc normal que la batterie se charge sans que la tension cible d’absorption soit atteint ?

ça fait 2 jours de grand soleil que c’est branché.

j’ai 2 autres panneaux identique, si je les branchent en parallèle des 2 premiers, je devrais pouvoir plus rapidement passer en absorption ?

en bulk on genere une intensité et la batterie fait monté la tension, donc ce n’est pas nous qui geront cette tension, si la batterie ne monte pas en tension c’est que soit il y a un gros probleme sur une cellule soit qu’elle a besoin d’etre remplie.

tu ne sais pas exactement a combien était ta batterie, il y a que deux moment ou on en est sur, quand elle est vide ou quand elle est pleine, a partir de ces deux moment on peux savoir a peut pres ou on en est mais si ton information de depart (170Ah) est mal calibré alors en fait tu n en sais rien …

avec tes 16A si t’es a 50% il faudra en gros une dizaine d’heure a pleine puissance, deux fois mois avec deux fois plus de panneaux, et encore, cela dépend si c’est du plomb ou du lithium .

1 Like

du lithium

j’ai fait un court circuit sur les cellules en montant la batterie, comment discriminer si le “problème” vient de la ou du sous dimensionnement des panneaux ?

sachant qu’après le court jus, un connecteur à fondu mais la tension globale et la tension cellules par cellules sont rester “normal” cadre 51.2 et 3.2v.

avec un gros problème sur une cellule le bms me le dirais?

là tout est équilibré au centième de V.

si la tension ne monte pas aujourd’hui il est fort possible que ce soit le bms qui empêche la charge, mais a distance et sans plus d’info, impossible a dire ce qu’il en est !

d’autres informations sont-elles nécessaires ?

cordialement

Avec le même BMS et la même batterie, j’ai fini par mettre une tension d’absorption plus basse à 56,3 V. La balance commence à 3,40 V/cellule. À 3,45 V, la cellule est quasiment pleine. Pousser jusqu’à 57,6 V (3,60 V/cellule) n’apporte que 1 % d’énergie supplémentaire mais génère beaucoup de stress sur la chimie. À 3,45 V, la cellule est quasiment pleine.

1 Like

merci Yvon.

je vais essayer ça.

avez-vous modifié la tension Float ?