Ladung bis 75% SoC, danach Einspeisung mit mit Spitzendämpfung

Hallo,

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich hab folgende Idee bzw. folgende Gegebenheiten:

PV Anlage mit 15kWp Ost / West. Ein Einspeiselimit von 10kw. Einen 25kwh Speicher. VenusGX v3.72,

Verbrauch in der Nacht senkt den SoC auf ca 65-70% ab. (Ich weiß, ist nur eine “Schätzwert”).

Bei einem sonneigen Tag ist der Speicher zu Mittag voll und die Anlage läuft gedrosselt (max10kw) weiter.

Meine Idee ist, dass ich ab 75% SoC die Ladung beende und alles vom Dach einspeise - Eigenverbrauch. So ab 1400 Uhr die Limitierung wieder aufhebe und das System wieder die Regelung überlasse. Ich hab auch schon einen Flow erstellt. Leider ignoriert er die 75%.

Hättet Ihr einen Hinweis oder Idee woran es scheitert?

Danke

Gerhard

dess_NR(json).txt (43,3 KB)

hello, you can do this by setting a large negative grid setpoint , over 75% and feed in to the grid earilier

thx,

but I thought that DESS and Grit feedin have problems with each other and FEEDIN should see 0?!??

well you can try it , but dess should learn that the limitation is the grid feed in and adjust accordingly, i manage several isntallations with the same issue and dess seems to handle it well and sends energy to the grid in the morning when the solar harvest is expected to be good.

ok, so that I understand correctly:
you set the target SOC to 75% and then e.g. 10000W feed in.
DESS to nodered mode?

The rest is done by the Venus control.

well i have node red grid setpoint control with pid, say the target to begin feed in over 75% if you just feed in a large value it will likely cause a loop you can add a dead band or pid loop, or proportional gain.

1 Like