Sonst hol dir doch noch nen 3phasigen Dieselgenerator … bevor das Ganze in den nächsten Wochen alles durch die Decke gehen wird. und behalte ihn als stille Reserve …
Heizöl hat nur mehr Schwefelanteile und verbrennt unsauberer. Der alte Generator frisst das warscheinlich locker weg. Bei einem neueren bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Ja, der braucht tatsächlich wenig, so 1 Liter die Stunde, ich möchte das Gerät schon behalten. Die neuen Geräte sind doch meistens Chinakracher. Der alte Generator läuft ja einwandfrei, bisher wurde er über einen Wechselrichter der Firma Outback Power betrieben, da kann man die Spannung einstellen.
Dann wäre ja ein 19 zoll “Einbauschub” Element von Eltek mit 3 1000er Ladern genau das Richtige. Da kommen dann die 3 phasen ran und los gehts mit deinen 52V … kann ja eingestellt werden …
Das Ganze dann in einen kleinen 19Zoll Schrank und schick …
Die Frage ist, ob die Ladegeräte mit 170 Volt klarkommen
Stichwort “Weeeeeiiiiitbereichseingang” 85V — 300V
ich schaue mal nach nem Datenblatt …
https://www.eltek.com/products/flatpack-s-48v-1000w/
Ja du hast recht es heißt bei AC Input
Voltage AC (operating range) | 85 - 300 VAC |
---|---|
Voltage DC (operating range) | 85 - 250 VDC |
welche zu bekommen ist hier die Herausforderung … “Stephan” hat immer mal was “am Start” aber du bist halt in Spanien …