EV Charging Staion NS / Modbus / Steuerung der Lademodi mit dem ioBroker

Moin zusammen,

ich verzweifle gerade an der externen Steuerung der EV Charging Station NS.
Angeschlossen am AC in meines ESS (3 x Multiplus II 3000), und verbunden mit dem GX.
Grundsätzlich funktioniert alles soweit wunderbar. Überschussladen und auch geplantes Laden.
Auch kann ich mit dem ioBroker, via Modbus, sämtliche Zustände der Wallbox auslesen.
Aber eben nur auslesen.:rage:
Nun möchte ich jedoch, dass tagsüber grundsätzlich der Lademodus auf “Auto” steht und z.B. nach Sonnenuntergang auf “Scheduled”, um sicherzustellen dass das Fahrzeug am nächsten Morgen seinen Sollladestand erreicht hat. Zudem möchte ich den manuellen Lademodus über einen Taster aktivieren können, falls das KFZ zwischendurch dann doch mal schneller vollgeladen werden soll.

Ich habe auch schon versucht eine zweite Instanz anzulegen, extra für die Wallbox mit diesen Einstellungen:

Das führt aber dann zu diesem Fehler:

Hat da evtl. jemand nen Tip für mich? :smiling_face:

Hallo,
Du müsstest bitte ein Wenig mehr Details verraten.
Hast Du das Register 5009 als Input- oder Holdingregister konfiguriert?
Mach mal bitte einen Screenshot der Konfig der Modbusinstanz, da wo Du die Register konfiguriert hast.
Lt. Fehlermeldung scheinst Du in ein Inputregister -24991 abfragen zu wollen?!?

Um ehrlich zu sein, sieht man das schon in deinem Screenshot der Objekte, Du hast es als Inputregister konfiguriert und genau da ist der Fehler, Inputregister sind read-only (daher auch das Schlosssymbol im Icon :wink:).

1 Like

Hallo Sender,

vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung!
Das mit der -24992 war mir auch schon aufgefallen.
Ich habe keine Ahnung woher diese Adresse kommen soll.

Hier die Einstellungen mit denen ich über das GX-Gerät nur auslesen kann:

Und hier die Einstellungen mit denen ich versuche direkt auf die Wallbox zuzugreifen:

Und hier nun die Einstellungen nachdem ich deine zweite Antwort gelesen habe: :rofl:

Es funktioniert. Dein Tip war wirklich Gold wert! D A N K E ! ! ! :man_dancing::+1::+1::+1::+1::+1::partying_face:

1 Like

Siehste, kaum macht man’s richtig - geht’s… :wink:
:+1:

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.