Désolé d’avoir soulevé le risque d’incompatibilité avec une installation triphasée configurée en triangle mais, avec les nouveaux membres, nous avons parfois des grosses surprises. Comme toujours, un schéma facilite la compréhension.
Effectivement, s’il n’y a qu’un seul Multiplus-II, je n’y vois pas de problème.
Pour le compteur, il me semble que le VM-3P75CT ne conviendra pas à cause du neutre qui me paraît obligatoire avec ce compteur, tout comme ceux de chez Carlo Gavazzi (EM24, ET340, EM540).
As-tu regardé le ABB B23 supporté par Victron ? Lui peut être câblé sans neutre. Par contre, il se raccorde en RS485. Rien de compliqué. Pourquoi souhaites-tu absolument une connexion Ethernet ?