Déclenchement manuel de la recharge des batteries à partir du réseau fr

Parfait :slight_smile:

DIN VDE 0126 (remplacée par EN 50549-1 à compter de début 2025).
Il s’agit de la norme de bonne conformité de protection de découplage, obligatoire dès qu’un onduleur dispose d’un branchement sur le réseau (qu’il injecte ou non).
Il s’agit d’un système actif de surveillance qui coupe un relai dès que le réseau ne répond plus à certaines exigences (de tension et de fréquence) - l’intention première est la protection des intervenants sur le réseau.

Sans un onduleur intégrant nativement à cette norme, ou à défaut un équipement externe en amont qui dispose de cette norme et qui réalise la fonctionnalité (cas du Quattro), pas de consuel. De même, il vaut mieux ne pas être confronté à son assurance sur un sujet connexe à l’onduleur (incendie ou cas d’un dommage corporel (d’un intervenant ENEDIS par ex)) car l’installation serait vite jugée non conforme.

Matt