A ce moment là, il ne se passe rien de spécifique sur le système, la borne ne charge pas, il n’y a pas vraiment encore de solaire. Je ne vois aucun évènement dans les logs, aucune chose bizarre dans les courbes du mode “Avancé”…
La borne se déconnecte simplement du Wifi.
Je peux toujours y accéder en Bluetooth avec VictronConnect, mais pas en Wifi depuis le CerboGX, ni en tapant l’adresse IP directement.
La borne ne répond pas au ping sur son adresse. Il faut impérativement effectuer un reboot de la borne, et tout redevient normal (pour un temps)
Quand la connexion a été perdue, j’ai ça sur la borne (plus aucune info)
J’ai vu sur le forum anglais de nombreux posts sur le sujet, mais qui semblent tous liés à des routeurs Unify (mais pas vraiment de solution, sauf mise à jour FW). De mon côté, je suis tout simplement connecté sur une Box Orange.
Les adresses IP sont statiques, et définies manuellement dans le Cerbo (Ethernet) ET dans l’EVCS (Wifi). IL n’y a aucun conflit d’adresses IP.
Le problème était hyper fréquent avec l’ancien FW du Cerbo, mais j’ai tout mis à jour au dernier FW disponible. Ca a été mieux pendant 48h, et paf. re-problème.
La borne en FW2.03 (dernière version) et le Cerbo en FW 3.64 (dernière version au 31/08/2025) . Ma config est ultra basique…
What manufacturer is the WiFi?
I used it on UNIFI and same problem.
I connected it to an old wifi router and it has been working for several months now.
Manifestement, c’est l’implémentation du Wifi dans la borne (module Espressif32) qui plante déconnecte sauvagement (le module radio BT/Wifi de la borne EVCS). Il se ne satisfait pas des Wifi intelligents (genre Mesh ou Wifi 6)
J’ai décidé de créer un “Access point” Wifi uniquement dédié à la borne EVCS. Le frontal radio va se substituer à la Box pour discuter avec la borne EVCS
J’utilise un nano routeur TL-WR802N (<20€) TP Link 2.4 GHz (mono bande, hyper basique, rien d’intelligent). Si mes suppositions sont exactes, ça pourrait éliminer une bonne partie des problèmes de déconnexion récurrentes de cette borne.
C’est en test depuis 36 heures et aucune déconnexion pour l’instant. Je me donne encore une semaine pour vérifier.
Je reviendrai poster ici les résultats…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Comme promis, je reviens donc après 10 jours d’utilisation continue, et tout fonctionne bien ! Plus aucune déconnexion de la borne.
Je conseille de rester configuré en DHCP sur la borne, mais avec une réservation d’adresse IP sur le routeur DHCP : ça deviendra une IP fixe allouée. L’avantage, c’est qu’en cas de problème, la borne enverra un DHCP request, et forcera le routeur à réallouer cette adresse. Ce qui ne serait pas forcément le cas en IP fixe en dur dans la borne. (peut être un excès de précaution)