Cette sonde fonctionne avec quelques limitations qui peuvent avoir un impact significatif lorsqu’on veut distinguer les consommations normales et secourues car l’ensemble des consommations sera considéré comme secouru. Il n’est pas possible de les distinguer. La recommandation est de placer un véritable compteur d’énergie (plus d’info).
En ce qui concerne les sectionneurs à couteaux, la valeur NHx représente la taille physique (dimension) du fusible admissible dans le boîtier, alors que la valeur en A représente l’intensité maximale du fusible admissible. Concrètement, dans un boîtier NH1 250A, tu peux mettre des fusibles 200A. Attention, les fusibles sont vendus séparément. Pour un 5kVA, Victron recommande un fusible de 200A mais 160A suffit compte-tenu de sa courbe de déclenchement. L’onduleur ne peut tirer 200A que pendant un instant très court, cette durée et intensité ne suffisent pas à faire fondre le fusible. De plus, c’est assez rare de tirer plus de 160A (7,6kVA) avec un 5kVA.
Par sécurité, sur les câbles Pylontech, il faut mettre des 100A car avec des 125A, ils peuvent laisser passer plus pendant un temps relativement long alors que le câble ne supporte que 125A en pointe et seulement 100A en continu.