ACout Absicherung eines MP-II 48/5000 Insellösung

Hallo,
wie hoch würdet ihr einen MultiPlus-II am ACout absichern?
Hintergrund ist der geplante Ausbau meiner 3-phasigen Inselanlage von 3xMP-II 5k auf 6xMP-II. Aktuell ist der AC-out nicht abgesichert, das möchte ich mit der Parallelschaltung ändern, nur wie?
Die angegebenen 4kW ergeben gut 17A, die Spitzenleistung von 9kW etwa 39A.
Irgenwo habe ich mal gelesen dass der MP-II eine Überlast bis 130% für ca. 30min liefern kann, dann wären es 23A.
Demnach sollte doch ein LSS Tayp B mit 25A die richtige Wahl sein, oder?
Ein Typ B kann ja den dreifachen Nennstrom für ca. 5s…
Vorab vielen Dank für euer Feedback!
LG Joran

Etwas mehr als Nennstrom können die normalen Sicherungsautomaten auch für eine Weile, bei einem 5000er würde ich ne 20A Sicherung verbauen.
23A kann die auch etwa ne Stunde (je nach Umgebungstemperatur).

1 Like

hallo,
ich habe mein system mit 25A oder 32A abgesichert und die einzelnen stromkreise dann entsprechend der verkabelung oder des bedarfs.

der multi selbst braucht eigentlich keine absicherung, der schaltet einfach ab.

tschuess

2 Likes