Ich würde 3er gruppen bilden, also die stränge in der mitte kappen.
Und 35qmm werden für 420Ah nicht reichen.
Hallo nonandat69_ludo
Vielen Dank für die Information. Sehr gute Idee.
Noch eine Frage, wie und wo soll ich die Mittelspannung für den Shunt abgreifen?
Bis bald
Vergiss es, verlasse dich auf die balancer.
So war der Plan.
Frage, hast du die batterien schon, oder ist das reine Planung ?
Die Batterien habe ich schon.
Ich habe zu Zeit 20 Stück im Einsatz mit drei Balancer. Bin dabei die Kapazität zu erhöhen auf
24 Stück mit sechs Balancer.
Frage, was du damit meinst?
Was soll ich vergessen und was meinst du mit, ich soll mich auf die Balancer verlassen?
Der mittelabgriff ist in diesem Fall wenig aussagekräftig, kannst du drauf verzichten.
Ich brauche den Mittelabgriff für den Shunt.
Leider ist der auf der Skizze nicht dabei.
“Brauchen” tust du ihn auf keinen Fall, es kann ja höchstem eine mitte angezeigt werden.
Für die überwachung der zweige sind die 6 balancer zuständig, hier müssen entweder die leds regelmäßig kontrolliert werden, oder die fehlerausgänge müssen auf (eine) kontrollleuchte gelegt werden
Vielen Dank für die Rückmeldung