Hallo,
kann mir jemand die Voraussetzungen nennen, die nötig sind ein 3phasiges ess-system mit 3 multiplus 2 3000; pylontechspeicher und fronius symo 7.0 -3-m am ac-out zu betreiben?
Die Multis sind mit einer 4,4 KWp verbunden, der Fronius wird von einer 6 KWp Anlage versorgt.
Suche mal nach Victron Faktor 1 Regel. Dort findest du die benötigten Infos zu:
- Max. zulässige PV-Leistung
- Mindest-Batteriekapazität
Insbesondere für Pylontec Packs gibts glaube ich konkrete Angaben zur Mindest-Batteriekapazität, das müsste ich ggf. aber auch erst wieder erneut suchen (habe keine Pylons)
1 Like
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
3x3000 = 9000
9000 ÷ 48 = 187A discharge current.