3x Multis 2 3000 mit Fronius Symo 7.0 3-M am AC-out angeschlossen als ESS-System

Hallo,
kann mir jemand die Voraussetzungen nennen, die nötig sind ein 3phasiges ess-system mit 3 multiplus 2 3000; pylontechspeicher und fronius symo 7.0 -3-m am ac-out zu betreiben?
Die Multis sind mit einer 4,4 KWp verbunden, der Fronius wird von einer 6 KWp Anlage versorgt.

Suche mal nach Victron Faktor 1 Regel. Dort findest du die benötigten Infos zu:

  1. Max. zulässige PV-Leistung
  2. Mindest-Batteriekapazität

Insbesondere für Pylontec Packs gibts glaube ich konkrete Angaben zur Mindest-Batteriekapazität, das müsste ich ggf. aber auch erst wieder erneut suchen (habe keine Pylons)

1 Like

https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

3x3000 = 9000
9000 ÷ 48 = 187A discharge current.

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html