Welche Einstellung MultiPlus2 im 3 Phasenverbund / Inselbetrieb / nur 1. Phase zu AC laden

Hallo. Ich betreibe eine Inselanlage mit 3 MultiPlus 2 im 3 Phasenbetrieb. Soweit ist alles eingerichtet und läuft auch zuverlässig. Jetzt wollte ich über einen Generator (1 Phasig 230V ca.1kW), den ich am AC Eingang des 1. MultiPlus angeschlossen habe, im Notfall den Akku nachladen. Allerdings schaltet der MultiPlus nicht auf Ladegerät um. Kann mir jemand sagen, ob das generell möglich ist, nur mit einer Phase zu laden, und wenn ja, welche Einstellungen notwendig sind. In der Configuration unter “Laden” ist das Häckchen gesetzt.

Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. VG Silvio Frank

hallo,

das funktioniert nicht, ein 3-phasen-system braucht immer 3 phasen!

aber du kannst ein zusaetzliches ladegeraet anschliessen!

tschuess

Du kannst dazu einen weiteren MP2 nehmen der rein als Ladegerät dient oder auch ein Schaltnetzteil mit 48V 2000W oder mehr die gibt es von Huawei oder auch von Man Well z.B.

Das hängst du am am AC IN ans Netz und den DC Ausgang an den Akku!