Hallo, ich habe heute das Dynamic ESS aktiviert. Nachdem die Batterien auf 100% geladen wurden, wird die Versorgung des Hauses weiter aus dem Netz gemacht, die Batterien werden auf 100% gehalten. In den Einstellungen des DESS ist nun ein Target SOC auf 100%, den Wert kann ich in der Remote Console aber nicht ändern. Eigentlich soll die Batterie bis auf auf min 20% (SOC) entladen werden, welche Funktion hat somit ein “Target SOC”. Das hebt doch dann den min SOC komplett auf, nach meinem Verständnis wird doch dann das System immer bestrebt sein, diesen SOC zu erreichen, oder? Wie und wo kann ich den Target SOC denn setzen oder wird der durch das DESS automatisch gesetzt? Vielen Dank und Gruß
Das setzt und ändert das System von alleine