MichiS
April 23, 2025, 9:37am
1
Hallo, nach verzweifelten Recherchen und hunderten Versuchen nun meine Frage an die Community.
Konfiguration:
MP2 5000/48/50-70 GX, Cerbo GX, Pytes V5a, Lynx Distributor, MPPT 250/60 MC-4.
(VE.Can to Can-bus BMS type A Cable) Battery an Pytes CAN-Eingang, Terminator an Port 0 und an Cerbo VE.Can2, Terminator an VE.CAN1
VE.CAN Port 2: VE.Can & CAN-Bus (250Kbit/s) wird kein Gerät angezeigt, Error active
VE.CAN Port 1 zunächst deaktiviert wegen Terminator, da soll aber der MPPT drauf
Batteriewächter: Automatic
DVCC: alles ein bis auf SCS
ESS über VE.Config3 konfiguriert
Als Batterie wird mir nur der MP angezeigt. Pytes leuchgtet ganz normal wie sie soll.
Danke für Euren Support
MichiS
April 23, 2025, 9:47am
2
und DIP-Schalter A auf on
M_Lange
(Matthias Lange - DE)
April 23, 2025, 10:08am
3
DIP Schalter werden NICHT verstellt und am Akku kommt auch kein Terminator dran → Anleitung des Akkus lesen!
MichiS
April 23, 2025, 10:18am
4
Hab ich geändert und auch die weiteren Einstellungen vorgenommen - leider ohne Erfolg
M_Lange
(Matthias Lange - DE)
April 23, 2025, 11:13am
5
Nach dem ändern der DIP Schalter ggf. den Akku mal neu starten.
Can-Bus auf 500kbit/s gestellt? Firmware aktuell?
MichiS
April 24, 2025, 8:23am
6
Hat geklappt, vielen Dank!
MichiS
April 29, 2025, 10:17am
7
Jetzt hab ich noch das Problem, dass die Pytes nur lädt aber nicht entlädt und immer bei 100% stehen bleibt. SOC ist auf 10% gesetzt: Modus MP2 auf 1, also Ein.