The dutch manual states: ESS met en zonder netstroommeter
Een ESS kan zowel met als zonder een externe netstroommeter worden gebruikt.
Als er een netstroommeter is, kan een volledig of gedeeltelijk netparallel systeem worden ingesteld om naast het net te werken.
Als er geen netstroommeter is, zijn alle belastingen aangesloten op AC-out. Dit is ook van toepassing op een PV-omvormer aanwezig, die ook op AC-uit is aangesloten.
Which translates to you don’t need one if all of your loads and producers are on ac out, which makes sense as the acin measurement in every multiplus is the same as at the grid connection, minus potential wire losses, yet our distributer tells us that it is necessary. Would really like to know this before buying.
well if you measure all 3 ac-in from all 3 victrons and sum them you can have zero feed-in, there are no devices between the grid and the 3 victron devices.
Je hebt niet perse een grid meter nodig als je alle belastingen op ac-out aansluit. Of dat ac out 1 of 2 is maakt niet uit want de multiplus meet alleen de ac in ingang.
Het geeft wel problemen als je iets voor de ac in aansluit. Peakshaving werkt dan niet meer en ook je instellingen voor je hoofdzekering bescherming werkt dan niet waardoor je kan gaan overbelasten en je hoofdzekering er uit blaast. Dit is vooral als je maximale snelheid gaat opladen en er een andere gebruiker bij komt.
Let op de maximale stroom van je zonnepanelen. Als de netaansluiting weg valt en je zonnepanelen zitten achter de omvormer dan moet die wel genoeg capaciteit hebben om alles in de accu te laden.