Wie kan mij helpen met het zichtbaar maken van de Enphase micro omvormers in het GX service of console.
Ik heb 10 IQ7A micro omvormers op 1fase achter mijn 3 fase Multiplus 2 systeem aangesloten en ik heb geen idee hoeveel stroom er van naar de accu’s gaat.
Ik zou graag advies of hulp willen hebben hoe dit inzichtelijk kan worden gemaakt.
Heb je een Envoy Enphase Gateway
Je moet een S metered gateway hebben, daar kun je sunspec in laten aanschakelen waardoor venus OS de gateway ziet.
https://enphase.com/es-es/media/22786
Mail naar support en vraag of ze dit kunnen aanzetten.
Duurde bij mij 4 weken 
Ik heb met support gebeld en ze gaan modbus inschakelen en sturen een paper. Dit is ook met een installateurs account niet in te stellen zonder hun medewerking.
Ik hoop dat ik hiermee geholpen ben.