bonjour
quand je demande de charger la batterie à 100%
j’ai des alertes de tension trop haute de mes cellules lifpo4 provenant du Jkbms, du coup le Jkbms coupe
je dois avoir quelque chose de mal paramétré
pouvez vous m’aider?
bonjour
quand je demande de charger la batterie à 100%
j’ai des alertes de tension trop haute de mes cellules lifpo4 provenant du Jkbms, du coup le Jkbms coupe
je dois avoir quelque chose de mal paramétré
pouvez vous m’aider?
Reduce the maximum charging voltage in your system until this does not happen. Please add more detail about your system for further suggestions.
You must have communication from the JK BMS to Victron and DVCC active. JK will order the needed voltage via CAN.
Multiplus II voltage for charging (backup when there is no communication)

Also: turn this on and reduce the Voltage setting by 0.5V, then this can be slowly increased until the alarm does just not come on.