I wanted to share my recent 3-phase storage build with the community! The goal of this installation was to build a robust, scalable 3-phase home battery system integrated with dynamic energy tariffs (if needed in 2027). I got inspired by RobbertDIY, Harold Halewijn and Off-Grid garage on YouTube. Used this community to build and get the technical details from Victron. Here is a breakdown of the build:
Core Power Infrastructure
Inverters/Chargers: 3x Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 configured in a 3-phase topology.
System Monitoring & Control: Cerbo GX MK2 running Dynamic ESS (dESS) in Green Mode.
Custom Display: Dedicated custom 7" touchscreen connected to Cerbo GX.
DC Distribution & Protection
DC Bus: Victron Lynx Power In (M10) converted to a fused distribution bus. 70mm DC cabeling
Fusing & Safety: Mix of Victron and Adler EF3 high-interrupting fuses on all critical DC runs.
Battery Monitoring: SmartShunt 500A/50mV integrated directly into the GX system.
Battery Energy Storage (BESS)
Enclosure: Fench Energy MB56 custom battery cabinet.
BMS: JK-BMS with active balancing, integrated via CAN/RS485 into the GX platform.
Software & Operation
Dynamic ESS: Operating in Green Mode to optimize charge/discharge schedules for site consumption patterns.
Feedback, questions, or suggestions are always welcome! Happy to share details on the Lynx conversion or the JK-BMS setup if anyone is planning a similar DIY build. PV system is an Enphase, 8,5 KW over 3 phases. DC cables are 70mm, AC cables are 6 Meters 6mm. 2x Emergency Stop buttons added after the image.
The dc cables to the battery are (to much) exposed, they could damaged over time and cause short circuit.. the shortcirciut current of your battery is enormous, the small Victron fuse wil just explode.
Fench batteries… when I go to their website nothing is available, also no pricing. In Europe batteries are in short supply, especially those from EVE.
Those Adler ef3 fuses do have a newly discovered problem; they blow realy slow, they are suitable for full short-circuit protection but not for overload protection.
Fuses from Jean Muller could be ideal, but are expensive.
Great setup you got there. Did you put the Enphase at the ac-out or ac-in side of the Multi plus?
And what is the diameter of the dc cable going to the batteries if i may ask?
We use gBat fuses and the main reason is that they will be part of the new requirements in the Netherlands and you want insurers to cover catastrophic events.
For this you also need two emergency stop buttons. One right next to the setup and one in your homes central meter cabinet.
Plus connected heat/smoke and a hydrogen detector that’ll disconnect the inverters and batteries.
Also. How’s the ventilation in that room? You probably also need a high pressure suction fan for this as well..
Another thing. How far away is your central meter cabinet? Is all wiring 6mm2?
zijn een hoop verzekeraars die hier nog niets mee doen (helaas), de mijne dus ook niet, batterij opslag staat in de polis maar met geen enkele voorwaarden mbt (brand)veiligheid
Zelf ben ik ook zo veel mogelijk uitgegaan van de pgs norm, (afzuiging, div melders, dubbele noodstop) ondanks dat deze nog steeds niet verplicht is voor zowel kleine (<20kw) als grotere systemen
ook voor plug in batterijen moet er zsm regelgeving komen vind ik, de ene is potentieel nog gevaarlijker dan de ander, zeker als ze door “onbekwame” particulieren worden geinstalleerd
Al met Al een goed onderwerp voor de DIY groep hier op dit forum: “PGS 37-1 for DIY-ies”, geen dummys natuurlijk. Wie heeft er tijd om deze te starten? Thanks voor al deze verbeterpunten.
Dat verzekeraars er ogenschijnlijks nog niets mee doen, dat klopt op zich wel. Maar! Daar kan heel snel verandering in komen. Veel verzekeraars verplichten namelijk nu ook al dat een thuisbatterij door een erkende installateur moet worden geïnstalleerd. Je gehele elektrische installatie moet voldoen aan de NEN1010 norm. Zo niet. Dan is het zaak om zo’n erkende installateur in te huren, en hem een keuring (schouw) uit te laten voeren, en die tevens te laten documenteren. Dat nog heb je geen 100% garantie, maar is het aannemelijker dat alles conform voorschriften is aangesloten.
Zorg ook allemaal dat je stickers (labels) in orde zijn. Maak er geen kerstboom van. Kort en krachtig. Thuisbatterij (met zonnepanelen) inclusief noodstroom aanwezig bij de voordeur en op de meterkast. Meervoudige invoeding. Hoe uit te schakelen. Wie mag het bedienen. Zorg ook voor een logboek. Heb je een meterkast met een afsluitbare deur, met een slot, dan mag die sleutel niet los in het slot zitten. Sleutel aan een ketting, zodat niemand die kan kwijt raken, en hij er altijd is.
Nette installatie met die blauwe (interinsiek circuits) kabelgoot. Die goot wordt eigenlijk alleen toegepast om aan te geven dat daar alleen lage energie circuits doorheen lopen (bijv. off-shore industrie brand en explosiegevaren) maar het kleurt we leuk! Voor de batterij zou ikzelf een DC-air circuitbreaker monteren, die heeft een gedefinieerde kortsluit karakteristiek. Je kunt er een aanschaffen met polariteit gevoelige aansluitvoowaarde, die zijn het goedkoopste. Met een 300A type zit je wel goed m.i. Zit de installatie in een betonnen kelderruimte? Zal wel een pokkeherrie geven als de MP’s vol aan het koelen zijn (Robbert heeft hiervoor een mooie fan-oplossing verzonnen) vwb de eisen voor verzekering wacht ik zelf waar ze mee komen, zolang jouw ruimte je niet in je vluchtwegen belemmeren, zou ik me nog niet druk maken.
Had ik niet gelezen dat met de PGS regelgeving een grote batterij accu’s op afstand kan worden afgeschakeld? bijvoorbeeld bij de voordeur.(alsmede de AC, maar dat is eenvoudig), soms kan het via de BMS.. als die niet de oorzaak is van de noodzaak om te schakelen…
DC schakelen via een relais wordt dacht wel kostbaar; minimum 500A schakelstroom bij 55 volt zonder vlamboog.
Gelukkig is mijn installatie gekeurd (en toegelaten voor de komende 20 jaar). In België moet je elektrische installatie om de 20 jaar gekeurd worden. Dan heb je niet deze dynamische aanpassing van de regels. Een hoofdschakelaar om de batterijen uit te zetten: Dit mag gewoon de BSM schakelaar zijn in België, die dan wel gemarkeerd moet zijn.
Ik gebruik het systeem nu 3/4 jaar. Maar ik heb wel mijn eigen DESS moeten programmeren. DESS van Victron probeert per uur een BSOC te realiseren. Dit leidt tot paniek aankopen en verkopen indien de net yield varieert tav van de geschatte net yield. Mijn oplossing streeft geen BSOC na. Zolang de BSOC tussen de 25 en 95% blijft gelden alleen en alleen economische reden voor aan- en verkoop. Bij 20% wordt de batterij niet meer gebruikt en bij 100% wordt hoe dan ook de stroom verkocht. Geen enkele keer stroom moeten verkopen met negatieve stroomprijzen! 's-Nachts wordt er ontladen op de duurste stoom momenten om plaats te maken voor de volgende dag. Voor het verwachte stroomverbruik wordt DESS van Victron ook niet gebruikt, maar een eigen berekening. Deze eigen verbruiksschatter heeft 3 componenten. Gemiddelde van kleinverbruikers per uur, warmte pomp per uur en 10kWh EV charging. Afhankelijk van het weer het aantal uren warmtepomp gebruik berekent (geen schatter, maar harde feiten). De warmte pomp draait alleen tijdens de goedkoopste uren (dit is mogelijk gezien het buffervat van 1m3 voor zonnewarmte). De EV charger gaat normaal gezien elke avond 10kWh gaat laden bij de goedkoopste kwartieren en indien het niet nodig is (auto is niet gebruikt) wordt de 10 kWh uit de voorspelling verwijderd.
2 Emergency Stop Switches added at the proposed positions. Was a chalange connecting them to the 3x Multiplus II but i finaly managed to get the correct schema.
Het geluid is het meest vergelijkbaar met 3 flinke koelkasten, soms zelfs wat luider. In de kelder heb ik er niet zo’n last van maar in de garage zou het te luid zijn. Ik vraag me af of met de extra Robert-DIY ventilatoren het uiteindelijke geluid minder gaat worden. Aangezien het brommend geluid duidelijk uit de spoel komt. Iemand daar ervaring mee?