2x Multiplus op 3 fase netwerk

Hallo allen,

Ik heb een vrij sinpelenvraag waar ik echter weinig informatie over kan vinden.

Kun je 2 multplus apparaten aansluiten op een 3 fase netwerk? Beide MP’s dan op hun eigen fase waarbij dus 1 fase niet bedient wordt?

En als dit mag dan is de setup feitelijk hetzelfde als een 3 fase systeem allen sleep je dan maar 2 MP’s naar de fases toe ipv 3?

Yes, this is correct. on a 3 phase system, not all phases need to be populated.

Hi Mike,

thanks for the confirmation :slight_smile: