Surcharge convertisseur

bonjour , a tous depuis peux la mis a jours du cerbo 3.55 je me retrouve à avoir des erreurs de surcharge convertisseur alors que j’ai un MP2 10000 et que je suis a peine a 4500w !!! j’ai controler serrage du mp2 tout est ok avais vous eu ce probleme la !!! merci

bon pas de retour de ma demande !!!

voila encore une fois 5 seconde tout les jours c’est pareil j’amais eu sa avant !


Bonsoir,

Ne perdez pas patiente, vous aurez un retour de la commu. Perso je suis pas passé en x.55, donc des avis éclairés seraient utiles à tous si problème avec la MAJ.

Cdt,
Patrick.

Salut merci à toi !!! explication, j’ai 2 bms jkbms pb2as1620p 200a que j’ai depuis 3ans et depuis 15j je me retrouve à avoir des surcharge convertisseur sur mon mp2 10000 jamais eu cette alarme certe je l’ai eu de temps en temps quand je changeais le firmware et qui n’était pas bon !(mis à jour des jkbms mais je suis en 15.38 depuis 2 mois) sans souci là tous les jours, j’ai cette alarme ! a peu prêt en milieu de journée !

encore a 9h30


Bonjour remet sa sur le tapis encore une fois de plus overloard a exactement 10h donc j’ai remarqué que à chaque overloard quelques seconds le mp2 ce met en passthru donc le réseau fournies la charge au conso et après il y a overloard L1 AC1 OUT VOIR PHOTOS depuis peux ces problème arrive tout les jours ! je me repete encore une fois j’ai le mp2 depuis 3ans et j’amais eu ce probleme ! j’aimerais savoir quels est la limite sortie AC1 OUT en what avant une alarme de overloard L1 UNE DERNIERE CHOSE IMPORTANTE DES FOIS J’ARRIVE A 6000W ET PAS ALARME est la 4000w j’ai une alrme imcomprehensible !!!



je viens de m’apercevoir que tout les jours j’ai des saut de frequence reseau du monte jusqua 51.7hz

telechargez les log genre de 10mn avant le probleme a 10 mn apres le probleme. en les examinant vous devriez avoir la réponse.

bonsoir merci mais je comprend pas ces log exemple a 10h du matin overloard le 20.05.2025 et sur les log je voie pas !
cerbodepatrick_log_20250520-0000_to_20250520-2359.csv (1,6 Mo)
cerbodepatrick_kwh_20250520-0000_to_20250520-2359.csv (4,5 Ko)

9",“79.0”,“discharging”,“No alarm”,“No alarm”,“Grid”,“Grid ok”
“2025-05-20 10:00:00”,“578”,“552”,“15621”,“24459”,“1890.12”,“622.86”,“105.42”,“1533”,“105”,“0”,“1890.12”,
“2025-05-20 10:00:18”,“1”,“Not active”,“Off”,“No error”,“10”,“Open”,“Open”,“OK”,“Ok”,“235.5”,“3.4”,“50.10”,“231”,“235.5”,“14.4”,“50.1”,“2614”,“52.56”,“-47.6”,“20”,“AC Input 1”,“32.00”,“32.00”,“Bulk”,“No error”,“On”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Bulk”,“No alarm”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“Ok”,“0”,“Not ignored”,“53.00”,“19.10”,“-124.20”,“78.7”,“No alarm”,“No alarm”,“No alarm”,“No alarm”,“No alarm”,“No alarm”,“No alarm”,“No alarm”,“0.69”,“18”,“21”,“52.94”,“9.90”,“20”,“79.0”,“100.0”,“55.2”,“44.4”,“151.2”,“95.4”,“No alarm”,"No

Désoler ne comprend pas du tout ce log ce que je voie c’est une fréquence output qui est a certaines heures dans la journée à 51.7 Hz qui me vaut une alarme overload ! ce problème viens-il du firmware ?, car sur imput frequency1 TOUJOURS A 50.10Hz !!!

le probleme ne vient pas de l’ac out mais de l’ac in
vous etes en bout de ligne ?

ça ressemble bien a un probleme sur la ligne ou une perturbation qui fait croire a une variation de frequence sur l’ac in, le multiplus essais de ce recaler mais comme il n’est pas sur la meme
sinusoïde c’est comme si il avait un cos phi pourri résultat il envoi presque 8kVA pour 3123W

idem a 15h36:

Bonjour merci pour votre aide , oui exactement fin de ligne , j’ai du produit victron depuis 4 ans ,! j’amais eu ce problème ! j’ai eu un 5000 et maintenant 10000 le seul différence ce n’est que depuis 4 mois 4 maisons on était créer depuis 4 familles !!!
merci a vous M cortassa . bon j’ai toujours ce problème erreur 0x800805 teste teste securite bf en cour echec 8 mais sa c’est une autre chose qui viens pas de mon installe car j’avais remplacer mp2 10000 pare le 5000 et plus erreur ! merci j’ai appeler edf il mon dit qui avais pas de soucis!!! de frequence !

20 mai 2025 23:43 “cortassa via Victron Community” <notifications@victron.discoursemail.com> a écrit:

c’est compliqué car ca peut être des harmonique qui fausse la lecture du multiplus !
j’ai eu un cas un peut extrem ou c’était un cpi qui perturbait la mesure !

La pompe de la piscine des voisins qui se met en route à cette heure là?

??? et voila encore ces alarme si je depasse pas les 3000w je creer pas un passthr et une frequence de 51.7hz j’ai tout controler serrage tout est ok bms chnager neuf toujour pareil !!! je suis fatigueé de tout ca !


peux etre un problem de MP2 10000 DE CPI comme il ma sugerer M cortassa voir photos alors que j’avais demander un RMA QUI MA REFUSER soie disant probleme de mon installation ! donc j’avais changer mon mp2 5000 et pare enchantement cette alarme ni etait plus ! bon comme j’ai plus le 5000 je peux pas ! enlevez !


mais malgres cette erreur 8x800805 je n’avais pas de surchage a ne rien comprendre !!!