fro33151.zip (9,8 Mo)
Voici la version que j’ai, à tout hasard si ça peut dépanner
ok merci tu as raison on ne sait jamais ![]()
Bon j’y suis allé aujourd’hui… et échec. Les 3 versions que j’ai essayé ont le même comportement ![]()
Suis déçue pour toi ![]()
Mais ton pb de fréquence dépasse mes compétences
Bonjour à tous
Voila, des nouvelles de mon problème, après une lonnnngue attente de réponse du SAV fronius.
Il faut faire une demande à Fronius pour obtenir le code d’accès à un menu “pro” caché, et dans ce menu, il y a 4 paramètres à changer.
Le problème étant qu’il faut procéder par tâtonnements pour trouver la bonne valeur, et comme lorsque l’on entre dans le menu, l’onduleur se coupe, entre chaque essai il faut à chaque fois attendre qu’il se remette en route, avec tous les tests et surtout délais réglementaires mais insupportables !
Donc après une grosse demi journée d’essais à changer deux valeurs par pas de 0.01%, ca semble être tombé en marche.
Mais ce qui ressort de ca, c’est que pour ma part c’est la dernière fois que j’utilise un Fronius pour du couplage AC en site isolé ! Comparé aux Solis, c’est 30% plus cher, c’est plus bruyant, et ça merde… Le seul intéret c’est la connexion directe au GX qui évite d’ajouter un compteur.
Je joins la procédure envoyée par Fronius, si ça peut dépanner quelqu’un…
FRONIUS SNAPINVERTER - Flickering (Scintillement) avec Systeme Victron MG50 .pdf (267,5 Ko)
SE CONT Request for Access code Grid parameters Fronius Inverters FR.pdf (25,8 Ko)
Bon, bah… ça n’a rien résolu. le problème s’est juste déplacé du début de journée à la fin.
C’est reparti pour tâtonner des heures à essayer des valeurs au pif… ![]()
![]()
Alors j’ai expliqué la procédure de réglage à ma cliente, pour qu’elle puisse le faire elle-même. Après des heures et des heures d’essais… aucune valeur ne fonctionne. Ça déplace le problème dans la journée, mais ça ne le supprime pas !!!
Je vais devoir remplacer à mes frais cet onduleur, je suis ravi… european kalitat, quoi…
Avec une nouvelle mise à jour, il semblerait qu’on ait enfin trouvé une valeur qui fonctionne ![]()
Mais pfiouuuu, quel bazar !
Good afternoon,
We just set yesterday a single phase 3x3KVA multi 2 and 1x6KW Fronius with 5KWp panels to 4% up and down in is gradient for normal ramp up/down times.
In the new FW36120 these gradients are switched off, not only creating flickering but voltage swings between 215-235V in this case.
Take the last FW36120 from Fronius web and put it on a USB stick.
Switch the AC-out off from the fronius, insert the stick, switch on AC out, scroll to usb, press update, wait 10-20 minutes, it restarts, scroll to usb, press eject, job done.
Then the password is 77634, then scroll down to normal ramp up/down, set both to on, then set both gradients try 1-4% in 1% steps, check your battery charge amperage and voltage not to have an overshoot there, you will see it will now keep the output voltage between 229.5-230.5V and starting/stopping a load 229-231V.
Regards, Jeroen.
Hi @Jeroen2
Thanks for your message.
In all FW these gradients are turned off by default.
I’m pretty surprised with the ramp values you use. Fronius recommends starting with 0.95% and lowering this value until it works fine. I’ve another installation where I wasn’t able to get it working properly, I’ll try that.