Hallo allerseits,
bei mir ist irgendwie ein Inverter verschwunden von drei SMA Tripower.
Habe da erst vorgestern Module angeschlossen , aber der war in nNode Red schon mal sichtbar. Dann war er eben lange aus und jetzt ist r “weg”
Bie Devices taucht er nicht auf.
Bei PV Inverter wird er angezeigt,
In Node Red steht Disconnected.
Was mus ich machen um den wieder zu wecken?
Thanx for any hints!
LG
Hannes
Ist vermutlich nicht sonderlich hilfreich aber ich hatte das auch vor ca. 14 Tagen. SMA verschwunden…. Update-nichts gebracht. SMA Aus/An-nichts gebracht. Cerbo Neustart etc. - nichts gebracht.
Dann habe ich einen ET340 bestellt, der wurde geliefert…. Cerbo nochmal neu gestartet - da war er wieder!
Vielleicht hat’s geholfen dass der ET340 auf dem Küchentisch lag. 
Ich kann mich aber auch erinnern dass es bei der Inbetriebnahme des SMA vor 3 Jahren unglaublich gezickt hat mit dem Modbus. Nach dem ich aufgegeben hatte war er 3Std später plötzlich im VRM….
Habs gefunden!
Nach dem Restart des STP8000 war irgendwie der Web Server den Modbus braucht deaktiviert, komischerweise wurde er bei der Wechselrichtersuche trotzdem gefunden aber eben nicht bei Devices angezeigt…